框架柱子配筋怎么可以按照构造配筋?
liusolonger
2007年06月03日 15:57:44
只看楼主

在写字楼框架结构设计中,按照设计步骤,计算出来的柱子的配筋是按照构造配筋,感觉这是不可能的,我正在做毕业设计,急需向大家寻求原因.谢谢大家!!!

在写字楼框架结构设计中,按照设计步骤,计算出来的柱子的配筋是按照构造配筋,感觉这是不可能的,我正在做毕业设计,
急需向大家寻求原因.谢谢大家!!!
免费打赏
badboy19810927
2007年06月03日 20:51:35
2楼
还是可能的,我做毕业设计的时候也是
回复
bigman1980
2007年06月03日 21:08:21
3楼
这个正常情况,其实大部分的框架柱都是构造配筋!如果担心计算的结果,那么可以检查计算的过程,就会发现框架柱的配筋和哪些参数有关!比如混凝土的标号,框架柱截面大小等等!喜欢研究的话,可以接着了解什么时候框架柱是按计算配筋等等...
回复
lipengwj
2007年06月04日 11:17:39
4楼
一般属正常情况。但如果顶、底层柱也都是构造配筋的话,就应该调整框架梁、柱截面尺寸和混凝土的强度等级,以避免浪费。
回复
smwood0
2007年06月04日 13:27:11
5楼
非抗震多层的水平力很小,只要轴压比不大,除了顶层框架柱配筋都挺小的。
回复

相关推荐

APP内打开