地下室的细石混凝土面层为什么不在筏板基础完成后浇注,问过施工单位,他们说要等后浇带浇注完后在浇注细石混凝土面层,如果在筏板基础完成后浇注材料不是更容易进去,等后浇带完成时材料就不好进去了,为什么要这样安排工序
地下室的细石混凝土面层为什么不在筏板基础完成后浇注,问过施工单位,他们说要等后浇带浇注完后在浇注细石混凝土面层,如果在筏板基础完成后浇注材料不是更容易进去,等后浇带完成时材料就不好进去了,为什么要这样安排工序
2楼
这是出于使用功能方面的需要。因为使用功能在结构施工完成以后可能会有一些调整,如果在基础施工之后立即就做,会带来一些不必要的问题;同时也是出于对成品保护的需要,一旦同步施工完成了,成品保护的费用会很大,而且也不一定能保护好。
回复
3楼
关键还是成品保护问题。如果先做,对后期的施工影响很大。比如支模架的搭设、拆除对面层的保护就很难做到,这样成品保护的成本远远超过你运输材料方便节约的成本
回复
4楼
大部分地下室涉及到回填土问题,另有部分变电间等位置 标高前期未必可以设计完,这样需要时间进行详细核对。如筏板后直接进行面层施工,第一耽误主体结构工期、第二不利于成品保护、
回复
5楼
楼上几位的说的很对,同时要说明的是这个面层是建筑面层,属于装饰装修的楼地面工程,在此工序施工之前还要经过结构验收。结构验收需要什么条件我就不多说了你可以自己去查一下。总之是底板混凝土施工完成之后很长一段时间之后才能进行结构验收。
回复
6楼
2楼正解,回答全面。
回复
8楼
扯那么多 怎么不想想验收的事啊
结构要验收的呀
回复
9楼
1、地下室里面有砌体砌筑,砌体直接落在垫层上,受力不够;
2、做完筏板后,要搭设满堂架做地下室楼板,会对垫层破坏;
3、现在往往施工工期紧,做完筏板后去做垫层,影响了施工放线、搭设满堂架等,地下室垫层可以后期穿插施工;
4、一般垫层在抹灰后进行,如果先施工垫层,后期墙体抹灰对垫层会造成污染;
回复
10楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
11楼
影响后期施工进度啊 还有后浇带啊
回复