水力计算作用面积长边问题
lcx5240
lcx5240 Lv.2
2007年06月03日 10:40:07
只看楼主

配水支管上只有三个喷头,间距是3.1米,距边墙1米,这是中危险一级的,做水力计算时选择长边要15.2米 可以现在长边只有10.2米,我的布置是对称的配水管在正中间两边各有三个喷头, 请问高手如何划定作用面积的长边和短边??

配水支管上只有三个喷头,间距是3.1米,距边墙1米,这是中危险一级的,做水力计算时选择长边要15.2米 可以现在长边只有10.2米,我的布置是对称的配水管在正中间两边各有三个喷头, 请问高手如何划定作用面积的长边和短边??
jjplj
2007年06月05日 09:15:40
2楼
长边大约是短边的1.2倍长
回复
lcx5240
2007年06月05日 09:51:26
3楼
书上说长边不是以配水支管吗?可我的配水支管上只有三个喷头,长度就10.2米这样在选择个以配水管为短边 那样他们的面积达不到160平方米啊!
回复
jjplj
2007年06月05日 14:38:34
4楼
看建筑的布置状况布置喷头,最好布成作用面积那种类型,布水比较均匀,如果建筑决定了没办法达到那种哪就按照实际情况布置和计算。
回复
l18917
2008年03月12日 16:23:32
5楼
长边与配水支管平行(取16米),短边取10米,正好18个喷头。
回复

相关推荐

APP内打开