各位大鸟,现有个工地在调试时广播线未接入系统就有嗡嗡的杂音,信号、电源已开通且与广播同穿了一根管,是否是信号线或者电源线干扰导致,如果是,有没有可行的解决办法?重新布线已经不可能了,大家如果有谁遇到同样问题的说说看是怎么解决的,谢谢了!

各位大鸟,现有个工地在调试时广播线未接入系统就有嗡嗡的杂音,信号、电源已开通且与广播同穿了一根管,是否是信号线或者电源线干扰导致,如果是,有没有可行的解决办法?重新布线已经不可能了,大家如果有谁遇到同样问题的说说看是怎么解决的,谢谢了!
免费打赏
zhh_1977
2007年06月03日 12:37:20
2楼
建议:
1,如按图施工了请设计院解决;
2,如没有按图施工那现在就是吃苦头的时候了,想办法与电源线分开,不然以后万一再出什么情况就………………
回复
xiaozhao1314
2007年06月03日 20:39:20
3楼
施工现场证明 即使广播线和照明电同穿一棵线管内 都没问题 总线和24V更就不会干扰了 还是回去好好查一下线吧
回复
zxk21
2007年06月22日 21:50:14
4楼
问题已经解决,原来是通过模块串进去的,加了个中间继电器就搞定了,多谢各位