R407C在标准工况下的高低压力值是多少?
li_xio
li_xio Lv.2
2007年06月02日 18:36:54
只看楼主

R407C在标准工况下的高低压力值是多少?其蒸发温度及冷凝温度值是多少?

R407C在标准工况下的高低压力值是多少?其蒸发温度及冷凝温度值是多少?
ktjz
2007年06月02日 21:10:24
2楼
你的问法稍有问题,应该是空调名义工况下的高低压压力,蒸发压力大约5kg左右,冷凝压力20kg(表压),因R407C非共沸,蒸发温度和冷凝温度不是定值,蒸发温度平均值一般在5℃左右,冷凝温度约50℃左右。这不是标准,只是经验值,不同的两器配置,该值会有变化。
回复
li_xio
2007年06月03日 16:08:47
3楼
谢谢你,你真是一个高手,我查了相关的资料也确实如此,即冷凝压力相比于R22,其冷凝压力大于高8.6%,如蒸发压力高4.5%左右,如此一来,即差不多!
回复
song1981104
2008年02月27日 23:01:01
4楼
那位大侠能说的清楚一点呢?
R407C制冷剂知道其蒸发压力,对应两个温度,一个露点温度,一个泡点温度,哪么蒸发温度怎么确定呢?