断路器的额定电流和反时限长延时脱扣器整定电流
vhdlcpld
vhdlcpld Lv.6
2007年06月02日 15:48:49
来自于断路器
只看楼主

断路器的额定电流和反时限长延时脱扣器整定电流是相同的吗,是同一个概念吗

断路器的额定电流和反时限长延时脱扣器整定电流是相同的吗,是同一个概念吗
免费打赏
rapist_1983
2007年06月02日 16:26:11
2楼
当然不是
回复
free2my
2007年06月02日 18:15:19
3楼
好像不是一个概念
回复
r.stewart
2007年06月02日 19:51:18
4楼
不是好像 是肯定不是
回复
autoqc@co163
2007年06月06日 20:15:17
5楼
额定电流包括很多的电流概念,如热磁脱扣的断路器,会用Ith(约定发热电流)来表示它的额定电流,电子式的断路器会用In(额定电流),而反时限长延时脱扣器整定电流是指额定电流*1.3倍,也就是它脱扣时的电流,并不是设定后的电流,因为设定后的电流还是这个开关的额定电流.
回复
duanjiantcl
2007年06月08日 16:46:07
6楼
楼主说的反时限长延时其实是根据额定电流这个标准来的一个特性值。在断路器的说明书上有他们的技术数据计算方法等。
回复
qweknm
2007年08月08日 20:08:05
7楼
不是同一概念
回复
糊仙
2007年08月08日 23:48:35
8楼
这个问题......
回复
ehandwork
2009年05月26日 16:12:59
9楼
长延时反时限是为了在过载(工作电流非短路)电流时按照设定的时间断开断路器而长延时电流的设定,是为了调整过载电流的范围
对于ABB(PR112) 长延时时间发生的条件,为3倍的长延时设定电流,小于该范围需要查I平方T曲线表
对于三菱(S系列)长延时时间发生的条件,为2倍的长延时设定电流,如长延时电流设定为0.8倍的额定电流,断路器将在设定的12~150S时间跳闸,小于该范围需要查I平方T曲线表
同样情况适应于短延时、接地故障的设定
回复

相关推荐

APP内打开