求帮助加那增压泵的水龙头水忽冷忽热 忽大忽小
wstzjaa
wstzjaa Lv.2
2012年10月17日 10:17:46
只看楼主

我开那一家小的浴场有10个水龙头,水龙头的水压不够。刚刚买那两台全自动自吸泵加在管道上面,冷热水各一台。当打开水龙头的时候水忽冷忽热,忽大忽小。不知道是什么原因。求各位大侠给个解决的办法。谢谢那

我开那一家小的浴场有10个水龙头,水龙头的水压不够。刚刚买那两台全自动自吸泵加在管道上面,冷热水各一台。当打开水龙头的时候水忽冷忽热,忽大忽小。不知道是什么原因。求各位大侠给个解决的办法。谢谢那
免费打赏
jzh_nc
2012年10月17日 14:21:49
2楼
取消热水增压泵
回复
wjw0000
2012年10月19日 16:21:30
3楼
泵的流量太小
回复
ynmldaixinyu
2012年10月25日 16:34:56
4楼
怀疑是流量过大。现在的自吸泵是压力降低就打压,打到压力位就停止的
回复
sybxbjb
2012年10月25日 19:30:39
5楼
淋浴水龙头调节好温度后,忽冷忽热的原因是冷热水压力发生变化引起了,冷热水管道安装的同型号泵,起到了管道增压作用,但由于冷热水泵前压力就有差别,泵后压力这个差别并不能减小或消失,而且肯定这个泵前来水压力还是变化的,引起泵后压力的变化,造成洗浴中的忽冷忽热,同时洗浴时一个水龙头的开闭也会影响旁边的水龙头忽冷忽热,10个喷头的小浴室,可能没有安装热水循环,一般情况,根治有两种办法,一种是安装水泵变频器,这样可以稳定出水压了,无论来水压力变化,还是用水量的大小,出水压力恒定.但是水泵变频器只能用于三项电的水泵.第二个办法是在出水口安装稳压罐,这个办法可以用于两相电水泵,缺点是反映慢于变频器.出水压力变化到压力上限或下限才能开始调节.
建议使用恒温混水阀,把冷热水接入混水阀的冷热水接口,用一个泵从混水阀的出口抽水,这样出来的水就是稳定的恒温水,出水水温能够自动保持恒定.
回复
mincuidangyuan
2012年11月16日 14:22:02
6楼
如果你用的是那种家用型的管道循环泵,加个漏电保护器,再加个专用插头就能工作的那种,那你出现这个问题简直是太正常了,没有这个问题才是不正常的!因为你的用水是不断变化的,泵的输出压力也是不断变化的,不压力波动就不正常了。如果必须用泵加压的话,你还是买那种家用型的变频泵吧,自带恒压那种,可以解决。如果加不加泵无所谓,你还是取消增压泵吧!