【现场图片】高手请进来找茬,奉上大量工程图片
海洋石头
海洋石头 Lv.11
2012年10月17日 08:43:55
来自于工地图片
只看楼主
DSCN0369.JPG

DSCN0368.JPG


DSCN0369.JPG


DSCN0373.JPG


DSCN0362.JPG


DSCN0386.JPG

免费打赏
wo87959472
2012年10月20日 20:55:28
22楼
我没记错是 一根柱子 假如6跟钢筋,在同一截面最多允许有3跟焊接的!对吗!
回复
wo87959472
2012年10月20日 21:04:53
23楼
挡土墙后边的那排钢筋是什么用的?
回复
zh20080420538
2012年10月21日 11:07:58
24楼
恩,说的很明白
回复
leao1225
2012年10月21日 12:21:06
25楼
回复
xcxxsc123
2012年10月21日 14:23:03
26楼
从这些照片看 ,好像工地混凝土浇筑、钢筋绑扎、连接,还有不同等级混凝土分隔等做的都不怎样,很不规矩
回复
lierifengcheng
2012年10月21日 15:35:36
27楼
1.施工缝两侧宜绷铁网进行阻挡,防止砼流入施工缝,流入砼太多,成活后要进行剔除(很麻烦)
2.图片不全(查下锚固长度)
3.看不到上面(注意快插接头)
4.电渣压力焊的焊包要饱满、圆润。同一柱子焊接,相邻接头互相错开(也就是50%的说法)
5.套子筋锈蚀的有些厉害
6.建筑物周边外架子没有跟上,宜超过工作面2m
7.板上部盖筋长度不符合要求。
8.闪光对焊外观不合格,试验指定也过不了。
回复
海洋石头
2012年10月21日 21:39:21
28楼
非常感谢指正
回复
海洋石头
2012年10月21日 21:41:27
29楼
谢谢指正 希望高手继续关注在下帖子
回复
lzzhoujian
2012年10月21日 22:09:09
30楼
1,第一个梁的箍筋好像没看到加密区哟,拦的钢丝网好像是直的,看不实在。如果是因为柱子与梁砼标号等级大要拦开的话,应该是45度吧
2,没临边防护
3,脚手架搭设立杆没有垫块
回复
yeoman320
2012年10月22日 09:15:12
31楼
看了楼主的图片,俺还是看到了差距。
回复

相关推荐

APP内打开