12楼
1、钢筋焊接接头连接区段的长度为35d(d为纵向受力钢筋的较大直径)且不小500mm,凡接头中点位于该连接区段长度内的焊接接头均属于同一连接区段。位于同一连接区段内的受力钢筋的焊接接头面积百分率对纵向受拉钢筋接头不能超过50%。
2、电渣压力焊的质量很差啊。不饱满。
回复
13楼
“同一截面焊接率不能超过50%”,对于解释为“同一截面如果有十根钢筋,其中有焊接的接头数不超过5个。”不敢苟同,《混凝土规范》8.4条
回复
14楼
钢筋太多了,看不清楚。。。。
回复
15楼
《混凝土结构设计规范》有详尽的规定和解释:同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头百分率为该区段内有接头的纵向受力钢筋和全部纵向受力钢筋的比值。这个接头百分率不宜大于百分之五十。条件许可,可以放宽。纵向受压钢筋不受限制。
回复
16楼
强悍的施工质量,
回复
17楼
1:电渣压力焊接头率过大,规范要求不超过50%。
2:闪光对焊有夹渣现象,不合格。
3:现场比较混乱,文明施工较差。
4:挡土墙砌筑不合理,没有按照规范要求放坡且没有按照阶梯式砌筑(下面大上面小),若遇到大雨或者周边土方垮塌,容易造成更大的事故。
就提这些,不合理之处敬请谅解。
回复
18楼
板施工缝那个地方留的太随意了,应该留直槎
回复
19楼
我也不敢苟同,应该不是同一截面的说法,而是同一个连接区段内的搭接。
回复
20楼
施工缝这张图片,治好了我多年的颈椎病
这个是有点随意,施工缝重要,建议直搓
回复
21楼
有些确实是反面教材啊
回复