【请教】关于配电变压器问题
kook_kook
kook_kook Lv.2
2012年10月16日 22:06:39
来自于变压器
只看楼主

关于附件中的电线图有几个问题想请教版主:1. 变压器P42-LT-8202A和P42-LT-8202B的绕组是Dyn11,变压器P42-LT-8202C和P42-LT-8202D的绕组是Dd0,为什么要这样配置变压器?这么做的好处是什么?2. 变频器为什么要同时通过两个配电盘ESP SWBD-1、ESP SWBD-3或者ESP SWBD-2、ESP SWBD-4供电?3. 低压配电盘P42-LS-8206的作用是什么?是否可以不要这个配电盘?

关于附件中的电线图有几个问题想请教版主:
1. 变压器P42-LT-8202A和P42-LT-8202B的绕组是Dyn11,变压器P42-LT-8202C和P42-LT-8202D的绕组是Dd0,为什么要这样配置变压器?这么做的好处是什么?

2. 变频器为什么要同时通过两个配电盘ESP SWBD-1、ESP SWBD-3或者ESP SWBD-2、ESP SWBD-4供电?

3. 低压配电盘P42-LS-8206的作用是什么?是否可以不要这个配电盘?
898233d20b8888462526.pdf
147 KB
立即下载
免费打赏
lingxuct
2012年10月17日 09:46:57
2楼
国外的吧,需要这么多电压等级吗(有13.8KV、600V、480V、400V)?

其他的说不上,只说“低压配电盘P42-LS-8206的作用是什么?是否可以不要这个配电盘?”

低压配电盘P42-LS-8206是P42-LG-8401、8402二台1600KW备用发电机给P42-PM-1315 TO P42-PM-1320六台375KW电机供电与正常供电的切换开关段。

P42-LT-8203的5000KVA变压器是正常给P42-LS-8201段正常供电的变压器,与发电机切换由P42-LS-8206段切换,与备用变压器P42-LT-8205 3000KVA切换由P42-LS-8205段切换。

可见,P42-LS-8202E下负载的极其重要的,它有三个电源:主供是8203的5000KVA变压器,备供是8205 的3000KVA变压器,应急是P42-LG-8401、8402二台1600KW的发电机。三个电源需要二个切换开关,所以,“低压配电盘P42-LS-8206是不能省略的”!
回复
kook_kook
2012年10月17日 15:34:47
3楼
如果P42-LT-8203低压出线端接入到Drilling Switchboard P42-LS-8203,而变压器P42-LT-8206的高压绕组也跌到Drilling Switchboard P42-LS-8203,那么ESP Power Board P42-LS-8206就可以省掉了。
回复
lingxuct
2012年10月17日 16:17:30
4楼
那切换开关还有吗?

上面我已经说过,三个电源给一段负荷供电,就需要二个切换开关,少一个,就无法做到了?!

P42-LT-8206变压器的电源必须有二个电源,把P42-LT-8203接到P42-LS-8203母线上后,如何与二台发电机及P42-LS-8403电源开关切换(联锁)?

本来P42-LT-8206变压器的电源在P42-LS-8206母线电源上做好切换,接到P42-LS-8203母线上后,P42-LS-8203母线且有4个线路相关了,就很难做联锁切换了?!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-10-17 16:32 编辑 ]
回复
lingxuct
2012年10月17日 16:48:20
5楼
还要注意:P42-LS-8206母线上的三个开关的逻辑关系,是2 OUT OF 3 !

取消P42-LS-8206母线后,三合二的逻辑没法做到了。

说明,二台发电机发电上网时,P42-LS-8202E的电源必须由变压器P42-LT-8205供!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-10-17 16:51 编辑 ]
回复
xiao09xiao
2012年10月19日 09:55:13
6楼
原帖由 lingxuct 于 2012-10-17 09:46 发表
国外的吧,需要这么多电压等级吗(有13.8KV、600V、480V、400V)?

其他的说不上,只说“低压配电盘P42-LS-8206的作用是什么?是否可以不要这个配电盘?”

低压配电盘P42-LS-8206是P42-LG-8401、8402二台1600K ... [/quote

水准!这就是水准!!
回复

相关推荐

APP内打开