求助热网初运行出现站外各配水间压力高于锅炉房分水器压力
hxp612
hxp612 Lv.7
2012年10月16日 21:38:30
来自于采暖供热
只看楼主

锅炉房2台7MW燃气热水锅炉 承压运行 供热面积约12万平方米 补水泵定压。最高楼层为6层住宅15号点炉运行 系统运行出现状况 站外各配水间分水器压力均高于锅炉房内的分水器压力....以前是常压锅炉运行,今年换锅炉改为承压运行。我建议补水定压定到0.2-0.22MPa 锅炉房内分水器压力0.4-0.45MPa运行。但目前状况是站外各配水间压力比锅炉房内分水器压力要高 运行人员不敢提压

锅炉房2台7MW燃气热水锅炉 承压运行 供热面积约12万平方米 补水泵定压。
最高楼层为6层住宅
15号点炉运行 系统运行出现状况 站外各配水间分水器压力均高于锅炉房内的分水器压力....

以前是常压锅炉运行,今年换锅炉改为承压运行。
我建议补水定压定到0.2-0.22MPa 锅炉房内分水器压力0.4-0.45MPa运行。
但目前状况是站外各配水间压力比锅炉房内分水器压力要高 运行人员不敢提压

就现在运行情况是 补水泵定压0.12MPa 锅炉房内分水器压力0.26MPa
站外配水间分水器压力0.3MPa 集水器压力0.28MPa 压差太小

请各位高手出招探讨是什么问题??

我认为要么是系统补水未补满就启动循环泵运行 造成系统憋气
要么就是回水管堵了(这种情况很少,站外3处配水间状况是一样的)
免费打赏
hxp612
2012年10月16日 21:39:33
2楼
在线等待 很着急 老百姓都等着供热
回复
hxp612
2012年10月17日 07:14:13
3楼
怎么还没高手回答啊??!!?
回复
zzm999999
2012年10月17日 10:49:26
4楼
1. 系统定压0.12MPa ,不能满足要求,6层楼的高度约18米,所以定压值应为21米以上。
2. 你看一下,定压点是设在水泵的入口还是出口?
3. 循环水泵的扬程是多少?锅炉房内分水器压力0.26MPa好像有问题。
4. 最好提供以下锅炉房内水泵进出口的压力值。
回复
ouyanghongyan
2012年10月18日 17:55:12
5楼
这个问题真的不是很懂呢,希望高手过来指点指点,最近也在研究热水的问题。
回复
wokinuni
2012年10月18日 21:18:56
6楼
www.xiangshui88.com你调整就可以了
www.flm8.com
回复
songgw5537
2012年10月19日 10:19:49
7楼
1、压力表是否存在问题,校验一下。
2、分配站的高程与锅炉的高程有多少。
3、补水点压力可以适当提升。但总供水流量可以控制一下,12万平米大约360T/H就够用。
如流量过大则水泵扬程下降导致供回水压差过小。可以用便携流量计测一下。
4、水泵的扬程是否够用,可根据实际计算一下。
回复
在哪你
2012年10月22日 11:43:39
8楼
1.如果是憋气哪应该可以通过放气阀先调节下试试
2.配水间的分水器压力是0.3MPA,那个它相当有30M水柱那么高,而按6层算是不是太多了.
3.查一下锅炉房的标高和配水间最低点的标高之差,如果配水间比锅炉房低,那么配水间的压力大也是正常的,反正到时候只要循环泵开起来就是这样的。
4.定压水泵的压力是按定压泵所在位置和楼层最高点之差加2~3M确定的吧?
回复
zhuanjia
2012年10月23日 21:03:20
9楼
压力表坏了,换上质量好的压力表,再看压力就正常了。
回复

相关推荐

APP内打开