锅炉房2台7MW燃气热水锅炉 承压运行 供热面积约12万平方米 补水泵定压。最高楼层为6层住宅15号点炉运行 系统运行出现状况 站外各配水间分水器压力均高于锅炉房内的分水器压力....以前是常压锅炉运行,今年换锅炉改为承压运行。我建议补水定压定到0.2-0.22MPa 锅炉房内分水器压力0.4-0.45MPa运行。但目前状况是站外各配水间压力比锅炉房内分水器压力要高 运行人员不敢提压
锅炉房2台7MW燃气热水锅炉 承压运行 供热面积约12万平方米 补水泵定压。
最高楼层为6层住宅
15号点炉运行 系统运行出现状况 站外各配水间分水器压力均高于锅炉房内的分水器压力....
以前是常压锅炉运行,今年换锅炉改为承压运行。
我建议补水定压定到0.2-0.22MPa 锅炉房内分水器压力0.4-0.45MPa运行。
但目前状况是站外各配水间压力比锅炉房内分水器压力要高 运行人员不敢提压
就现在运行情况是 补水泵定压0.12MPa 锅炉房内分水器压力0.26MPa
站外配水间分水器压力0.3MPa 集水器压力0.28MPa 压差太小
请各位高手出招探讨是什么问题??
我认为要么是系统补水未补满就启动循环泵运行 造成系统憋气
要么就是回水管堵了(这种情况很少,站外3处配水间状况是一样的)
2楼
在线等待
很着急 老百姓都等着供热
回复
3楼
怎么还没高手回答啊??!!?
回复
4楼
1. 系统定压0.12MPa ,不能满足要求,6层楼的高度约18米,所以定压值应为21米以上。
2. 你看一下,定压点是设在水泵的入口还是出口?
3. 循环水泵的扬程是多少?锅炉房内分水器压力0.26MPa好像有问题。
4. 最好提供以下锅炉房内水泵进出口的压力值。
回复
5楼
这个问题真的不是很懂呢,希望高手过来指点指点,最近也在研究热水的问题。
回复
6楼
回复
7楼
1、压力表是否存在问题,校验一下。
2、分配站的高程与锅炉的高程有多少。
3、补水点压力可以适当提升。但总供水流量可以控制一下,12万平米大约360T/H就够用。
如流量过大则水泵扬程下降导致供回水压差过小。可以用便携流量计测一下。
4、水泵的扬程是否够用,可根据实际计算一下。
回复
8楼
1.如果是憋气哪应该可以通过放气阀先调节下试试
2.配水间的分水器压力是0.3MPA,那个它相当有30M水柱那么高,而按6层算是不是太多了.
3.查一下锅炉房的标高和配水间最低点的标高之差,如果配水间比锅炉房低,那么配水间的压力大也是正常的,反正到时候只要循环泵开起来就是这样的。
4.定压水泵的压力是按定压泵所在位置和楼层最高点之差加2~3M确定的吧?
回复
9楼
压力表坏了,换上质量好的压力表,再看压力就正常了。