屋面生活水箱出水怎么满足改建筑最高层用水的出水水头??有老工程师告诉我加管道泵,但是管道泵运行怎么控制??用压力控制还是怎么做??哪位高手告诉一下!1本人在此表示感谢!!
屋面生活水箱出水怎么满足改建筑最高层用水的出水水头??
有老工程师告诉我加管道泵,但是管道泵运行怎么控制??用压力控制还是怎么做??
哪位高手告诉一下!1
本人在此表示感谢!!
免费打赏
ferry
2004年09月10日 16:35:34
2楼
在管道泵出水管上设一电接点压力表,要电气专业配合做一控制箱由压力信号控制水泵启停即
可。
回复
mgh
2004年09月10日 16:41:34
3楼
另跑一根给水管,单供高层建筑
回复
mutou
2004年09月10日 17:43:33
4楼
同志:
1、你怎么还在做屋顶生活水箱,审查不能通过。
2、如果非做不可,水箱间空间允许的话,加一套气压给水装置,设定起/停泵压力值。
3、管道泵+电接点压力表的方式可行,只是水泵起/停频繁,易损坏。
回复
相关推荐
请教出水一级A标准下,农村生活污水采取什么工艺比较经济,以及超滤的出水水头。
水处理
2018-11-07 13:53:54
水库库区内的高水头衡重式挡土墙计算问题
水利工程设计
2018-06-02 15:46:34
【上海彭老师培训2018精华总结之排水工程】01-关于考试时如何使用沉淀池采用重力排泥静水头规定的说明
注册给排水工程师
2018-05-02 13:15:23
为什么加水封井可以避免负水头现象,怎么理解?
市政给排水
2017-10-19 23:57:19
【张工首发】专家解惑·2017年等水头变速过滤强制滤速案例题
注册给排水工程师
2017-10-11 21:39:34
【胡侃给水】·刨根问底儿同波折板竖流絮凝池水头损失计算
注册给排水工程师
2017-08-13 22:12:48
纤维转盘滤池的自身水头损失有多大啊
市政给排水
2017-07-18 11:36:12
管道封堵气囊水头的计算方法
给排水工程施工
2017-05-25 11:50:21
室内消防水头损失怎么估算?
建筑给排水
2017-04-07 11:40:19
二层别墅的管道布置和计算水头损失
建筑给排水
2017-03-28 15:36:34
给水系统沿程水头损失如何计算
建筑给排水
2017-03-16 18:38:12
关于高水头给排水管道设置伸缩节的疑问
给排水工程施工
2017-02-24 11:25:51
一般消防管道的水头损失怎么估算
建筑给排水
2016-12-22 10:12:03
取水头部的尺寸哪里可以查到
给排水资料库
2016-12-19 23:31:23
高水头泄水建筑物收缩式消能工
水利工程设计
2016-12-04 07:13:03
水解酸化池布水头的制作
水处理
2016-11-18 14:50:15
服务水头,总水头及其他各种水头关系
给排水资料库
2016-10-25 10:55:13
引水式水电站特征水头计算
水文与水资源工程
2016-08-26 18:00:41
管段压降和水头损失是一样的吗
市政给排水
2016-08-01 20:02:31
关于管件和阀门局部水头损失的当量长度修正系数使用的疑问
建筑消防给水
2016-07-18 17:41:20
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开