急切求助!(屋面生活水箱出水怎么满足改建筑最高层用水的出水水头??)
hxw7808
hxw7808 Lv.3
2004年09月10日 17:03:39
只看楼主

屋面生活水箱出水怎么满足改建筑最高层用水的出水水头??有老工程师告诉我加管道泵,但是管道泵运行怎么控制??用压力控制还是怎么做??哪位高手告诉一下!1本人在此表示感谢!!

屋面生活水箱出水怎么满足改建筑最高层用水的出水水头??
有老工程师告诉我加管道泵,但是管道泵运行怎么控制??用压力控制还是怎么做??
哪位高手告诉一下!1
本人在此表示感谢!!
ferry
2004年09月10日 16:35:34
2楼
在管道泵出水管上设一电接点压力表,要电气专业配合做一控制箱由压力信号控制水泵启停即
可。
回复
mgh
2004年09月10日 16:41:34
3楼
另跑一根给水管,单供高层建筑
回复
mutou
2004年09月10日 17:43:33
4楼
同志:
1、你怎么还在做屋顶生活水箱,审查不能通过。
2、如果非做不可,水箱间空间允许的话,加一套气压给水装置,设定起/停泵压力值。
3、管道泵+电接点压力表的方式可行,只是水泵起/停频繁,易损坏。