【求教】高层长度超了需要分缝处理,求指点
parkolaw
parkolaw Lv.4
2012年10月16日 15:18:09
只看楼主

有这么一个高层,如图所示。 长度超了,需要分缝处理。 本来我直接在裙楼和主楼部分分割,但是无奈主楼自己长度也超了。 求教高人支招,谢谢! 另该主楼层高80m,抗震缝的话,要250mm宽? 在线等

有这么一个高层,如图所示。
长度超了,需要分缝处理。
本来我直接在裙楼和主楼部分分割,但是无奈主楼自己长度也超了。
求教高人支招,谢谢!
另该主楼层高80m,抗震缝的话,要250mm宽?

在线等

QQ截图20121016151333.png

免费打赏
cj200321700
2012年10月22日 12:27:35
22楼
超长考虑温度应力 没啥好说的 而且现在也有做的 经济性差点 考虑到了就可以做 适当突破是允许的
回复
commute5089
2012年10月22日 13:39:35
23楼
如果甲方、方案允许,建议主裙楼间设抗震缝脱开,以避免复杂高层建筑,此时主楼超长不多,不用设缝,设置后浇带,适当加强水平钢筋即可。裙楼间适当位置设一道缝。
如果不同意设缝,也是可以做的,要采取更有力的措施,目前已经完成的类似超长建筑有不少,可以查找一下资料,且必须事先联合甲方跟审图办沟通好。另提请注意:质心偏心要满足《高规》10.6.3条要求。
回复
结构老卢
2012年10月23日 09:29:25
24楼
超长是可以采取措施的,但是超长的话长宽比就大了,抗扭就只能靠长度方向两端的墙体控制了
回复
hanxiaobin
2012年10月23日 16:27:15
25楼
下边的4F+22F,上面左边的2F+4F,上面右边的2F,分三部分。
回复
susaner12
2012年10月25日 11:42:05
26楼
这种体型怎么设缝?
我认为无须设缝,措施很多
比设缝要经济一些吧