从事装修事业九年 设计施工之我见
super学霸
2012年10月16日 13:13:07
只看楼主

本人从2003年开始从事装饰设计,2007年成立装饰公司至今,经历了装修上的种种困惑。也经历了从一个对装修一无所知的门外汉,到装饰公司的预算部 设计部 工程部。之所以说是困惑,是因为很多路都是自己走出来的,也许有朋友说不是有现成的模式可以借鉴的吗?但是在你自己实际操作中就会发现很多问题,也欢迎大家进来大家一起探讨哈,也建议那些想开公司的兄弟们投资须谨慎,不是所有人开装饰公司都赚钱的,当然你自己无论是赚钱还是亏本,你的人生阅历在丰富,只是有苦有甜而已 !

本人从2003年开始从事装饰设计,2007年成立装饰公司至今,经历了装修上的种种困惑。也经历了从一个对装修一无所知的门外汉,到装饰公司的预算部 设计部 工程部。之所以说是困惑,是因为很多路都是自己走出来的,也许有朋友说不是有现成的模式可以借鉴的吗?但是在你自己实际操作中就会发现很多问题,也欢迎大家进来大家一起探讨哈,也建议那些想开公司的兄弟们投资须谨慎,不是所有人开装饰公司都赚钱的,当然你自己无论是赚钱还是亏本,你的人生阅历在丰富,只是有苦有甜而已 !

水电规范
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg

[ 本帖最后由 aumpwu 于 2012-10-16 13:21 编辑 ]

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg


16.jpg

免费打赏
super学霸
2012年10月16日 13:18:27
2楼
墙地砖规范
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
回复
super学霸
2012年10月16日 13:31:40
3楼
再来一套欧式田园实景,欢迎指点

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
回复
super学霸
2012年10月16日 13:36:09
4楼
交换空间已经很常见了,接着发一组变换空间的实景照片给大家看看

修设计前照片
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
回复
super学霸
2012年10月16日 13:39:17
5楼
接下来就是变化后
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
回复
super学霸
2012年10月16日 13:39:47
6楼
根据几年的经验总结了下东西,大家一起来探讨哈
施工过程中经常出现的问题及防范办法

一、电路问题
1、 电视、电话、音响线无信号或信号不强。
原因:
① 终端未接上。
② 终端接触不良。
③ 强弱电同管。
④ 线路有接头。
防范办法及要求:
① 强弱电不能同管。
② 线路不得有接头。
③ 内部验收前、监理应要求施工队对所有开关插座进行测试。
2、 面板、灯具安装及成品保护问题
① 开关、插座面板安装不在同一水平位置。
② 灯具安装不处在顶面中心位置或安装后电线漏出灯座。
③ 面板被划伤或污染。
④ 灯具、洁具安装时发现破损而无法判断原因。
防范办法及要求:
① 暗盒安装时应翻水平。
② 线路暗敷时,即应要求线头处于中心位置。
③ 面板安装应在墙纸贴完后或最后一次乳胶漆前。
④ 灯具、洁具通知客户进场时间应恰当,进场时应开箱检查,进场后应妥善保管。
3、 线路被其它工序破坏问题
强弱电管线被钉或电锤打眼造成短路或断路。
防范办法及要求:
① 管线应垂直、水平布置。
② 有线路通过的地方在基层作出标记。
二、水路问题
1、 水管安装问题
① 金牛管加热过度造成堵水。
② 金牛管被钉破造成漏水。
③ 金牛管及弯头被踩破。
④ 冷热混水管头出墙距离不一致或不在同一水平位置。
防范办法及要求:
① 水路完毕后必须试压(加压6公斤,20分钟下压不高于0.5公斤)。
② 试压后应正常通水试验。
③ 有水管通过的地方在基层作出标记。
④ 水管延墙铺设高度不低于踢角线,穿墙高度大于150mm。
⑤ 管路延地铺设后,应用水泥固定。
⑥ 冷热混水管头出墙距离应一致且在同一水平位置。
2、 洁具安装问题
① 洁具安装后漏水。
② 浴缸安装无检查口。
③ 蹲便器安装离地面过低。
防范办法及要求:
① 浴缸安装应留检查口。
② 浴缸下水管口应处于低部最低位置。
③ 浴缸与墙面砖间应打胶处理。
④ 建议使用金属下水配件。
⑤ 浴缸边墙体应做防水处理。
⑥ 蹲便器上沿略低于地砖面。
3、下水及地漏问题。
① 下水改动后漏水。
② 施工前或施工中下水管被堵塞。
③ 地漏不处于最低位置。
④ 封闭厨房原有地漏,留下隐患。
防范办法及要求:
① 原则上不改动原有下水。
② 应合理改动且连接牢固,坡度正确,无渗漏。
③ 施工前应检查所有下水管是否堵塞,施工中防止杂物进入下水管。
④ 地漏必须处于厨、卫最低位置,保证地面无积水。
⑤ 厨房有地漏的,原则上不封闭,仍保留。
4、卫生间地台及防水问题
① 地台渗水。
② 地台空鼓。
③ 防水未发挥作用。
防范办法及要求:
① 先整个地面做防水再做地台,应用黄砂铺垫,然后找平6mm。
② 采用二油一毡防水,要求地面干透且平整,防水应做到墙砖面至少300mm。
③ 冲淋墙面局部应做简易防水,即在贴砖用的水泥中掺入适量玻璃水或防水剂。
三、吊顶问题
1、 接缝开裂。
2、 天棚受力变形。
3、 塑、铝扣安装方向不合理。
4、 天棚角线开裂。

防范办法及要求:
1、 选用石膏板作面层。
2、 顶部固定用龙骨为30*40足尺云杉木方,用膨胀螺栓固定。网架次龙骨采用30*40不足尺云杉木方,间距300mm。
3、 木方应晾干,含水率不宜过高。
4、 塑、铝扣板安装方向以经济为主,原则上与进门视线方向一致。
5、 木质角线应上下错位打眼钉木楔,用枪钉固定,300mm-400mm一个固定点,接头处45。碰角。

四、门及门套工艺问题
1、 门扇变形。
2、 门缝过大。
3、 老门亮窗封闭后裂缝。
4、 卫生间门套线发黑。
防范办法及要求:
1、 原有门框若洞口尺寸适合,尽量不拆除。
2、 用福汉木芯板开条压门,不用木方。
3、 压门时间应不少于一星期。
4、 门缝宽度留1.5mm-2mm为宜。
5、 老门亮窗封闭,宜用硬性材料。
6、 卫生间应先贴墙砖,再安装门套线,门套线应压在墙砖上。
7、 门套线下部应正反双面刷漆,封闭做防潮处理
五、木地板施工问题
1、 木地板变形起拱。
2、 木地板有响声。
3、 漆板面层划伤
防范办法及要求:
1、 地龙用足尺30*40云杉木方。
2、 地龙含水率应不高于12%。
3、 尽量选用硬质木料做木楔。
4、 木楔间距不大于400mm。
5、 地龙必须刨平、调平。
6、 地板与墙体间应留8mm-10mm伸缩缝。
7、 漆板安装时,板与板间应留0.5mm缝隙。
8、 漆板安装时,其它工序应基本结束,且铺完后应绝对注意保护。
六、墙、地砖铺设问题
1、 铺设方向不合理。
2、 墙边有小于20mm小边,影响美观。
3、 阴、阳角缝隙大。
4、 地砖有空鼓。
5、 墙、地砖有色差。
防范办法及要求:
1、 要求上面整砖,小砖留在底部。
2、 一面墙只允许一边小砖,且小砖应大于20mm。
3、 阴、阳角拼接严密、笔直。
4、 从阳角往阴角方向铺。
5、 地砖铺设、不允许有空鼓。
6、 墙、地砖铺设前应先排样、检查色差、规格尺寸。
七、饰面板使用问题
1、 弯曲半径太小、面板开裂。
2、 钉眼太大、太明显。
3、 面板泛黑。
4、 面板使用前被污染。
防范办法及要求:
1、 面板弯曲半径不宜太小。
2、 面板用蚊钉固定。
3、 贴面板白乳胶不宜过多。
4、 面板、线条进场后应先刷底漆再使用。
八、油漆、乳胶漆问题
1、 油漆着色不均匀。
2、 混水漆起皮、泛锈。
3、 乳胶漆刷花、颜色不一致。
4、 阴、阳角处理不到位。
5、 乳胶漆掉粉。
防范办法及要求:
1、 油漆着色应均匀,面饰板及收口条尽量选用同种材料。
2、 混水漆最好用胶灰批底,底层应打磨平整、光滑,干透后方可刷面漆。
3、 刷乳胶漆不能漏刷,有色乳胶漆应一次调好,每次涂刷前应充分搅拌。
4、 阴、阳角应用靠尺批灰。
5、 乳胶漆渗水应适中。
九、其它应注意事项:
1、 在老墙面贴砖应先打毛、凿毛处理。
2、 衣柜柜门高度不宜超过1800mm。
3、 一楼以上房间砌墙应采用轻质材料。
4、 卫生间门压石应作磨边处理。
5、 吊、地柜功能布局应合理,柜门开启应避免互相影响。
回复
super学霸
2012年10月16日 13:40:14
7楼
以下是我对工程上的一些规范和处罚措施,希望大家有用吧!
先来电路部分的

为确保施工用电及装修后用电的安全美观,便于维修,电工施工必须持证上岗,且遵守下列规范:
一、 电工施工前的准备:(在开工时如发现未检查,检查未登记的罚施工队长50元/次)。
1、 电工应观察原电路是否有漏电保护装置,电源分几个回路供电的,分别是什么回路,是否有地线,电路总负荷是多少。
2、 电工应找到电视、电话、网线的入户接线盒,且检测电话线有几个回路。
3、 检测每个开关、插座是否通电,电线的载荷能力是多大,电线布置是否分色,电源插座是否是左零右火。
4、 询问业主能否找到原有电路布置图。
二、 施工现场临时用电管理规范
1、 必须持有劳动部门电工证的电工才能上岗作业,按国家有关电工规范操作,如发现布线安装的师傅没有电工证的,罚施工队长100元/次,无电工证的师傅布线安装必须有电工证的师傅现场指导。
2、 在施工现场作业时应集中精力,时时想到安全,处处注意安全,严格按操作规程进行施工,严禁酒后违章作业。
3、 施工现场用火焊接、切割等必须有防火措施,火焰与带电部分的距离不得小于1.5米,如发现施工现场用火焊接、切割等,而未进行现场易燃物品保护的,罚施工队长100元/次。
4、 施工现场用电安全的规定:
(1) 工地临时用电要用电缆线,从插座取电时,必须用插头。严禁用其它方式取电,如发现电动工具的导线未用电缆线的,违者当场没收,并罚施工队长100元/次。
(2) 开关箱内必须有漏电保护器(规格相符)方可施工。
(3) 当施工现场利用原供电系统供电时,应检查该系统是否符合现场负荷使用,违者罚施工队长100元。
(4) 照明灯具与易燃易爆物品之间必须保持一定距离,其距离普通灯具300mm,聚光灯、碘钨等高热灯具不宜小于500mm,且不得直接照射易燃易爆物,当间距不够,必须采取隔热措施。如发现聚光灯、碘钨灯高热灯具等直接照在油漆上面的,罚施工队长100元/次。
(5) 施工现场临时照明、灯具离地面距离≥250mm,用电设备接线必须安全、牢固、防水。如发现现场照明接线处未用绝缘防水处理的,罚施工队长50元/次。
三、 聚氯乙烯冷弯管道布线应注意以下规定:
1、 管道
(1) PVC管外壁应有间距不大于1米的边续阻燃标记和制造厂标。
(2) PVC管管口应平整、光滑。
2、 管与管、管与箱(盒)连接时,应符合下列条件:
(1) 管与管之间采用套管连接,套管长度宜为管外径的1.5—3倍,管与管的对口应位于套管中心。
(2) 管与器件连接时,插入深度为20mm—30mm,但与暗盒连接时,插入暗盒不宜超出5mm.
(3) PVC管在砌墙体上开槽敷设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度应不小于12mm,如发现敷设水泥后埋管高于墙面的,应立即返工,并罚施工队长100元。
(4) 当直线段长度超过15mm或直角弯超过3个时,必须增设接线盒。
(5) 暗管在墙体内严禁交叉,严禁未有接线盒跳管,严禁走斜道。如发现暗管走斜线的,和接线盒跳管的,罚施工队长100元。
(6) 弯管必须用专用弯管器。
(7) 在布线套管时,同一线路如超过2根线管,管与管之间必须留≥15mm的缝。
3、 管内穿线
(1) 导线在管内严禁接头,接头应在接线盒(箱)内。
(2) 管内导线的总横截面积应小于线宇航局截面的40%,如发现单根PVC管里面同时走超过3根导线的,罚款施工队长50元/次。
(3) 绝缘导线在空心楼板孔内设时,应符合下列条件:
A、 导线穿入前,应将板孔内积水,杂物清除干净。
B、 导线穿入时,不应损伤导线的护层,并要方便更换导线。
四、 室内配线基本要求:
1、 使用的导线其额定电流应大于线路的工作电流。
2、 导线必须分色,如发现未按红色为相线,蓝色为零线,黑线为地线的,必须马上返工,并罚款50元/次。
3、 导线在开关盒、插座盒(箱)内留线长度不应小于50mm,如发现留线未卷成圈放在底盒的,罚款50元/次。
4、 地线与公用导线和通过盒内不可剪断直接通过的,也应在盒内留一定余地。
5、 如遇上功率用电器,分线盒内主线达不到负荷要求时,需走专线,且线径的大小和空气开关额定电流的大小也要考虑。
6、 接线盒(箱)内导线接头须用防水绝缘粘性好的胶带牢固包缠,如发现包扎的线,内部未用防水胶,外部未用绝缘胶布的,罚款50元/次。
7、 弱电(电话、电视、网线)导线与强电导线严禁共槽共管,弱电线槽与强电线槽间距≥500mm,在连接处,电视线必须用接线合电视分配器连接。
五、 为适应住宅发展需要,满足家用电器增多对供电需求的增多,据有关指示:
(1) 按规定将照明、空调及其他插座按至少三路设计、敷设;
(2) 为确保用安全协调保护,保护器分别采用TSN—32型以上双极断路器和TSML—32型以上漏电保护断电器。(此规定品牌可任选)
(3) 电箱内导线保留长度不少于配电箱的半周长。
(4) 配电箱底边距地面距离不少于1.5m,照明配电箱(板)上应注明用电回路名称。
(5) 配电箱的进线口和出线口宜设在配电箱上面和下面,接口牢固。
2、 用户电能表选用一户一表制,如原用户电能表承载不能满足要求,必须提请用户向电业局申请更换新表。为保证用户用电安全,单相电能表必须用双极隔离开关,为用户加接地保护,采取单相三线制。
3、 开关插座安装的规定:
(1) 进门开关盒底边距地面1.2m—1.4m,侧边距门套线必须大于70mm。并列安装的相同型号开关距地面高度相差≤1mm,特殊位置(床头开关等)的开关按业主要求进行安装,如发现同一水平线的开关≥5mm,罚款20元/个。
(2) 灯具开关必须串接在相线上,如发现零线串接开关,罚款100元。
(3) 插座应依据其使用功能定位,尽量避免牵线过长,插座数量宁多勿少。地脚插座底边距地面≥300mm,凡插座底边距地低于1.8m时须用安全型插座。
(4) 在潮湿场所应用密封式或保护式插座,安装高度应≥1.5m。
(5) 在儿童房,应采用安全型插座。
(6) 凡开关、插座应采用专用底盒,四周不应有空隙,盖板必须端正、牢固,如发现盖板松动,罚款10元/个。
(7) 计算负荷时,凡没有固定负荷体的插座,均按1000瓦计算,普通插座采用2.5mm2r 铜芯线。如发现插座≤2.5mm2的铜芯线,罚款20元/次。
(8) 面板垂直度允许偏差≤1mm。
(9) 凡插座必须是面对面板方向左接零线,右接相线、三孔插上端地线。并且盒内不允许有裸露铜线超过1mm,①如发现未按左接零线,右接相线,三孔插上端地线罚款施工队长100元/次;②如发现安装三相四线的零线没接上端的,罚款200元/次。
(10) 开关、插座要避开造型墙面,非要不可的除非设计特别要求应尽量安装在不显眼的地方。
(11) 开关安装后应方便使用,同一室内开关必须安装在同一水平线上,并按最常用、很少用的顺序布置。
(12) 开关、插座应尽量安装在瓷砖正中,如发现开关、插座安装在瓷砖腰线和花板上,罚款施工队长100元/次。
4、 照明线路的规定:
(1) 照明线路一般采用1.5mm2 的铜芯线。
(2) 室内照明线路每一单相分支回路的电流一般情况下严禁超过10SA,所接灯头数不宜超过25个,但花灯彩灯、多管荧光灯除外,如发现超过25个灯头而没有增加回路的罚施工队长20元/次。
(3) 凡螺口灯必须是中心触点接相线,零线接在螺纹端子上。
5、 灯具的安装规定
(1) 采用钢管灯具吊杆时,钢管内径不应小于10mm,管壁厚度不应小于1.5毫米。
(2) 吊链式灯具的灯线不受拉力,灯线必须超过吊链20mm的长度,灯线与吊链编叉在一起。如发现灯线少于吊链20mm者,罚施工队长20元/次。
(3) 同一室内或场所成排安装的灯具,在安装成排灯具时,应先定位,后安装在顺序,其中心偏差≥5mm。
(4) 当灯具重量大于2KG时,应采用膨胀螺栓固定,如没有用膨胀螺柱固定的灯具,罚施工队长200元/次。
(5) 灯具组装必须合理、牢固,导线接头须牢固、平整,如发现灯具组装松动,罚款施工队长50元/次。
(6) 镜前灯一般要安装在距地1.8m左右,但必须与客户沟通后确定,旁边应预留插座,如发现没有与业主沟通而擅自安装的,出现问题立即返工,并赔偿损失。
(7) 嵌入式装饰灯具的安装须符合下列要求:
A、 灯具应固定在专设的框架上,导线在灯盒内应留有余地,方便维修拆卸。
B、 灯具的边框应紧贴在顶棚面上且完全遮盖灯孔,如发现安装灯具后有露光现象,罚施工队长20元/次。
C、 矩形灯具的边框宜与顶棚的装饰直线平行,其偏差≤5mm,否则,罚施工队长20元/处。
D、 日光灯管组合的开启式灯具,灯管排列应整齐,其金属或塑料的间隔片不应有扭曲等缺陷。
3、插座线分三色(如火线为红色,零线为蓝色,地线为双色线),空调必须采用4.0mm2的铜芯线,其他用电负荷参照标准执行,电路所有主材料和辅料。均采用国家认证产品,如发现采购的材料不属于国家认证产品的,电工师傅有权不用,并告诉工地负责人,违者罚款施工队长100元/次。
六、 电路改造的开关和插座,电工师傅与为主仔细确定以下用电设备开关插座位置,并用粉笔在墙上记录,如发现与业主确定后没用粉笔标明的,罚施工队长20元/个。
(1) 热水器种类:燃气、电、太阳能等的同类电器的尺寸、安装方位。
(2) 饮水机、空调、电脑、电视线、音响、洗衣机等同类电器的尺寸、安装方位。
(3) 厨卫设备:消毒柜、洗碗机、电饭煲、微波炉、冰箱、浴霸、抽油烟机、换气扇等同电器的尺寸、安装方位。
(4) 餐厅电火锅、客厅或娱乐室的电热器等位置,以及用电的功率,必须合理布线。
(5) 楼上、楼下或卧室灯具是否单联双控。
总之,开关与插座宁多勿缺。在伸手可触摸的高度内,应用安全插座,卫生间要采用防水插座。开关插座的暗盒安装要牢固、方正。盒内清洁无脏物,面板底与墙面平整吻合或略低。开关合理定位,防止推拉门遮住开关,方便使用。
强电线不能在地面铺设,所有入砖墙电线采用阻燃PVC套管埋设,预制结构的可用黄腊管套线后埋设,电线走向必须要横平竖直,不可斜走、管内电线便于更换。套管固定间距≤500MM,套管表面要低于墙面12MM以上,套管内电线不能有接头,检验合格后,浇湿墙面,用M10水泥砂浆封闭,封闭表面要平整,且低于墙面2MM,①如发现一根PVC管内超过3根电线的罚施工队长50元/次,②如发现埋设的电线转弯处没用弯头的罚施工队长100元/次③如发现PVC管内电线有接头的,罚施工队长200元/次。
5、重新布置和改造的电路,要有电路布置图,如发现电路布置图没有线路标高规格,没有分清强电、弱电的,不予结算工资。
6、电话线安装后,必须用万能表或专用摇表进行通线试验,电视线安装后,必须用微型电视或专用有线查频器测试达到使用标准,网线安装后,要直接进行试验,以保畅通。
附加建议:1、公司安排专人进行电工程的初步验收:
操作如下:每一个工地的电工程(包括弱电部分)完工后,必须由公司专业电工进行全面测试,签字后方可进行水泥敷设(特别是有线电话的测试工程)。
2、开关插座需移位的,原有的底盒必须保留。
操作办法:如开关处要做衣柜,开关必须移位的,对原开关底盒必须用平盖板封闭。
回复
super学霸
2012年10月16日 13:40:40
8楼
泥工施工规范
为确保泥工施工达到墙、地砖工程质量标准,泥工在施工过程中必须遵守以下规范:
对进入施工现场的材料进行检查,看材料的品种、规格、颜色是否符合设计要求,检查墙面、地砖是否是破损现象,随机拿两块砖,面对面放在一起,看表面的平整度是否相差太大,用尺量其宽、窄、对角线长度差是否在允许差范围内(2mm以内),渗水程度怎样;对于泥工附料,如水泥则必须检查其使用期限是否过期限(三个月),砂则需观测其含泥量是否超标,一经发现则处罚100元/人、次。如发现材料有质量问题,必须马上告诉业主使用该质量材料的后果,请业主选择退货。如业主坚持使用,必须经业主签字方可使用。在施工过程中,超出预算的材料用量必须由业主签字认可,否则由泥工承担。
贴墙砖之前,应询问水工、电工,看水路是否布完且已试压,电工的开关,插座位置是否都已定好。否则就会出现返工的现象。贴墙砖前必须经泥工及水电工共同验收如出现水电不合理需返工,但水电不配合,罚款50元/人、次。
1、 基层处理
(1) 地而处理:
铺贴地面瓷砖,通常是在混凝土楼面或地面上施工。如基层表面较光滑应进行凿毛处理,凿毛深度为5-10mm,凿毛痕的间距为30mm左右。对地面基体表面应进行清理,表面残留的浆砂、尘土和油渍等应用钢丝刷洗干净,并用水冲洗地面。如因以上工序未到位而出现了返工,除返工外,罚款50元/人、次。
(2) 砼墙面处理
对模板制作的混凝土墙面,应用水碱水或其它洗涤剂洗涤墙面上的模板隔离剂,然后用清水刷洗,再甩工1:1水泥砂浆,等凝结后,用107胶30%+水泥70%拌合水泥浆底层。
(3) 砖墙处理
先剔除砖墙上多余灰浆并清扫浮土,然后用清水打湿墙面,抹1:3水泥砂浆底层。
(4) 旧建筑厨房、浴而墙面的处理
应彻底铲除并清洗耳恭听油渍等污垢,全面凿至墙面基层,凿毛深度在5-20mm左右,然后用清水冲洗,再重新抹1:3水泥砂浆。
2、 面砖湿润备用
釉面砖在铺贴前应在水中充分浸泡,陶瓷无釉砖和陶瓷磨光砖应浇水湿润,以保证铺贴后不至因吸走灰浆中水分而粘贴不牢。浸水后的瓷砖瓷片应阴干备用,阴干的时间视气温和环境湿度而定,即以饰面砖表面有潮湿感,但后按无水迹且在水中浸泡时不冒气泡为准。如果面砖铺贴后有空鼓现象,罚款50元/人、次。
3、 弹线、分格、定位
(1) 地面弹线、分格、定位
首先泥工与客户共同商定主轴线位置,弹线时以房间为中心,弹出相互垂直的两条定位线。
弹线时以房间为中心,弹出相互垂直的两条定位线。在定位线上按瓷砖的尺寸进行分格,如整个房间可排偶数块瓷砖,则中心线就是瓷砖的对接缝。如排奇数块,则中心线在瓷砖的中心位置上。分格、定位时,应距墙边留出200mm-300mm作为调整区间。另外应注意,若房间内外的铺地材料不同,其交接线应设在门板下的中间位置。同时,地面铺贴的收边位置不应在门口处,也就是不要使门口出现不完整的瓷砖块。地面铺贴的收边位置应安排在不显眼的墙边。
(2) 墙面弹线:
墙面铺贴瓷片的弹线主要有墙面标高线、瓷片高度位置线、水平控制线和垂直控制线。瓷片在墙面的排列有“直线”和“错线”两种方法,“直缝”铺贴的瓷片,需要在墙面挂一根水平控制线和两根垂直控制线,右边垂直控制线位置墙边一块瓷砖;“错缝”铺贴的瓷片需先在墙上半砖弹线,然后再挂一根水平控制线和两根垂直控制线。
4、 预排
瓷砖镶贴前应预排。预排要注意同一墙面的横竖排列,均不得有一行以上的非整砖。非整砖应行排在次要部位或阴角处,方法是:对有间隔缝的铺贴,用间隔缝的宽度来调整。对缝铺贴的瓷砖,主要是靠次要部位的宽度来调整。
二、地面砖铺贴
1、 设置地面标准高度面
(1) 用尼龙线在墙面标高点上拉出地面水平线两根,以及垂直交叉的定位线一根。
(2) 在刷干净的地面上,摊铺一层1:3.5的水泥砂浆,厚度小于30mm。
(3) 按定位线的位置铺贴瓷砖。将瓷砖贴于地面,并用像皮锤敲击瓷砖面,使其与地面压实,并用高度与地面标高线吻合。铺贴8块以上时应用水平尺检查平整度,对高的部分用橡皮锤敲平,低的部分则将瓷砖取出,用水泥浆垫高、敲平,再将瓷砖取出用沌水泥浆摊在瓷砖背面再铺贴。瓷砖的铺贴程序,对于小房间来说(面积小于40m2),通常用做T字形标准高度面。对于房间面积较大时通常在房间中心十字形做出标准高度面,这样可便于多人同时施工。
2、 铺贴大面
铺贴大面施工是以铺好的标准高度面为标基进行,铺贴时紧靠已铺好的标准高度面开始施工,并用拉出的两根水平线和一根垂直线来控制瓷砖对缝的平直。铺贴时水泥砂浆应饱满的抹干瓷砖背面,并用橡皮锤敲实,以防止空鼓现象是。并且一边铺贴一边用水平尺检查校正。并即刻擦去表面的水泥浆。
对于卫生间、洗手间的地面,应注意铺贴时做出1m冷水5mm的斜度。
整幅地面铺贴完毕后,养护2天后,再进行抹缝施工。抹缝时,将白水泥调成干性团,在缝隙上擦抹,使瓷砖的对缝内填满白水泥,再次瓷砖表面擦净。
三、内墙面铺贴施工
1、 选砖
室内外瓷片瓷砖都应先进行选择,即根据设计要求挑选规格一致、开头平整方正、不缺边掉角、不开裂、不脱釉、无凹凸扭曲、颜色均匀的砖块和各种配件。选砖方法可采取自制的套板,即根据瓷片或面砖的标准长度尺寸,做一个“u”形的木框开口处塞入检查,然后转90度再塞入开口处检查,由此分出合乎标准尺寸和大于或小于标准尺寸等三类,分类堆放,同一类尺寸应用于同一层间或一面墙上,以做到接缝均匀一致。
2、 内墙铺贴
(1) 在清理干净的找平层上,依旧室内标准水平线,校核一下地面标高和分格线。
(2) 以所弹水平线为依据,设置支撑瓷片或瓷砖的地面木托板。加木托板的目的是防止贴瓷片时应水泥浆未硬化前砖体下坠。木托板表面应加工平整,其高度为非整块瓷片的调节尺寸。整块瓷片的墙面铺贴,就从第二块砖位置起在木托板上自下而上进行。(第一块砖待地面砖铺贴完后再铺贴)
(3) 调制糊状的水泥浆,其配合比为水泥:砂=1:2(体积比)镶贴时,用铲刀将聚合物水泥浆均匀涂抹在瓷片或瓷砖背面,厚度不大于5mm,四周刮成斜,按线就位后,用手轻压,然后用橡皮锤轻轻敲击,使其与底层贴紧,并注意保釉面砖瓦四周砂浆饱满,并用靠尺找平。
(4) 室内瓷片或瓷砖的墙面排列方法有“直缝”和“错缝”排列两种。铺贴大面积前,应先贴若干块废瓷片作为标准厚度块,用木靠尺和水平尺寸确实其两者间的水平度。横向每隔1.5mm左右做一个标志块,如铺贴面积较大,标志块较多时,应用拉线法较正平整度。 这些标准厚度块,将作为粘贴厚度的依据,以便函在铺贴过程中随时检查表面的平整度。
铺贴应自下而上,自左而右,先整砖再半砖进行。因为一般左手拿砖,这样既顺手又不遮挡视线,在门洞口或阳角处,如有阳三角条镶边时,则应将阳三角条尺寸留出先铺贴一侧的墙面,并用托线校正靠直。
铺贴完一行瓷片后,再用长靠尺横向校正一次,对高于标志块的应轻轻敲击。使其平齐,若低于标志块时,应取下瓷片,重新抹满灰浆再铺贴,不得在砖口处塞灰浆,否则会产生空鼓。铺贴时应保持与相邻一行瓷片的平整,特别是对缝拼按的施工,应保持与相邻一行瓷片对缝的一致性。如因釉面砖的规格尺寸或几何形状有偏差时,应在铺贴切时随时调整,使缝隙宽窄一致。当贴到最上一行时,要求上口成一直线,上口如没有压条,应铺贴一边有圆弧的釉面砖。
(5) 木结构墙面铺贴瓷砖
木结构墙面铺贴瓷砖应先挂钢丝网,然后灌水泥砂浆,再铺贴瓷砖,未按上述上序者罚款50元/次、人。
四、预算
1、 墙面匀缝砖需另收费3元/m2
2、 墙面铺贴瓷砖时,若旧墙面平整度超过20mm则整板墙需另加找平层。
五、泥工工具(泥工班长自备)
挂线、钢钉、铝合金靠尺(2m)、准砣、角尺、橡皮锤、切割机、平头尺、平水尺
六、其它
1、 新墙与老墙的搭接:每皮砖留设马牙槎,设置拉接钢筋6@500入墙50cm。
2、 新墙与砼的搭接:先用电锤在砼上钻孔,再用膨胀钩固定在砼内,再钢筋绑扎在钩上,与墙体连接。
3、 新墙上部砌筑要用蜈蚣脚砌筑法。
4、 用于厨房、卫生间的隔墙应用现浇板,板与墙体连接部位用云石胶补缝,瓷片缝与连接部位尽量避免重叠。
5、 更换大便器的处理方式见右图。
6、 厨房、卫生间四周防水做法见右图。
7、 若原门洞尺寸比设计尺寸度,则先要模再灌旧石砼。
8、 厨房卫生间内包管必须保证一个阴角和一个阳角为90度,偏差±3mm(在原样体不正时)
9、 如果水表走墙内,该内墙面需贴面砖、碰角。
10、 安装不带裙边的浴缸,预算要增加材料,填充用料。
11、 厨房、卫生间门口需用瓷砖或大理石做隔水带。
12、 阳台拖把池需做防水处理,用防水砂浆抹灰。
13、 室内做复合地板必须保证地面水平。
14、 地面砖需勾缝时需在砖的边缘用纸胶带保护。
回复
super学霸
2012年10月16日 13:42:34
9楼
木工工艺规定

一、 基本要求
1. 材料送到工地,施工队长(施工员)应检查材料的数量、质量及规格。对不合格的材料坚决不用,对饰面材料根据花纹和颜色进行分类、刷底漆(由油漆工完成),以防污染饰面材料,尽量使饰面材料的花纹和颜色保持一致。施工队长、施工员未验收材料或未认真验收材料,承担一切责任,并罚款20元;未将材料分类放置,队长、施工员罚款20元。
2. 凡未根据图纸,未在现场核定尺寸并考虑与周围的联系后就下料,木工组长承担由此造成的后果,并罚队长20元。
3. 下料时必须考虑充分利用材料,指定专人计划使用材料,并先开大料,再开小料,再利用边角余料,如有色漆推拉窗、推拉门,先将推拉窗、推拉门用整张三夹板挖好,再利用挖出来的料。如果是饰面型推拉窗、推拉门,必须注意饰面板木纹的方向、颜色、花纹、拼板,如因开料顺序不对而浪费材料由组长承担相应的损失,队长罚款50元/次。
4. 所有位置用料与《装饰材料规范》一致。
5. 制做工作台时,操作台一定要平整,要求锯机锯片是刨削片,与锯机结构无间隙,锯片与活动板的轨道平行,同时活动板与固定轨道的间隙只能留1mm,保证下料平齐。如锯台锯片松动,钝口影响开料,队长罚款50元。
二、 家具
1. 用大芯板做结构,如果柜的长度、高度超过2.4m时,竖板横板分别用两张柜门九厘板重叠,以保证跟大芯板的厚度一致。凡用大芯板重叠的,罚队长20元/次,用普通九厘板重叠的,罚队长20元/次。
2. 将开好的结构板用刨子将边刨平,并用砂纸打掉毛刺,按照图纸结构做好,用码钉将五夹板钉上做背板。开好的料凡未用刨子将边刨平,未用砂纸打掉毛刺,没清除柜内铅笔印、乳胶的,队长罚款20元;用射钉钉五夹板,或背板用九夹板(特殊情况除外),队长罚款20元,组长承担用浪费材料。
3. 柜子线条收口和侧面饰面时,应注意柜子两侧饰面板的高度和几个面向的线条收口的高度一致,以免从柜侧面看上去有高度差。凡高度差超过1mm,木工组长返工,队长罚款20元。
4. 柜门骨架用优质九厘板开60mm条,双面错位抽槽,槽间距离为150mm。九厘板横向净空距离为200mm,其接口缝隙不超过1mm,凡未达到上述条件的,木工组长赔偿材料,队长罚款20元。
5. 柜门的用料:将九厘板条双面均匀涂上乳白胶,①柜门双面混油漆,双面双夹三厘板,不用线条收口。凡外层未用整张三厘板或用线条收口的,木工组长返工,队长罚款20元。②柜门外侧油清漆,则外侧压饰面板和三厘板,内侧压两层三厘板,外面刷清漆,里面刷内部漆。用线条收口,凡未按规范的罚队长20元。③柜门是中间嵌玻璃,且内外均混油漆,内外侧均用整张三夹板挖空。如未用整张三夹挖空,或柜门做窄,用夹板或线条补平的,木工组长返工赔偿材料,队长罚款20元。④柜门中间嵌玻璃,且外侧刷清漆,则外面用饰面板和三夹板,内面压两层三夹板(设计特殊要求的除外)。
6. 柜门的压制及放置:柜门应放在预制好的平台上,加外压力100kg以上并受力均匀(可考虑用简单夹具),并隔3天翻边再压。压制时间夏天为7天以上,冬天为10天以上。并在低条上注明压制、翻边的时间,且压制好以后的柜门不可斜放,不可受潮,以免变形。没注明时间的,罚款班长100元。凡发现柜门压制好以后有脱胶现象的,木工组长赔偿材料,队长罚款100元/次。
7. 用柜子做隔墙时,背板用五夹板,柜背面必须用20×40的木方做成间隔300×300的龙骨架后,再将纸面石膏板平贴到龙骨上固定,柜背板的接缝须与石膏板接缝错位,除设计另有要求以外(应填加石英棉),以保证防开裂和隔音的作用。凡柜背面未用20×40龙骨条,队长罚款20元,木工组长赔偿材料;凡石膏板未用石膏板钉固定,用射钉固定的,队长罚款20元。
8. 抽屉做法:抽屉用优质12厘板做框,5厘板做底板,白木线条拼角收四边框口,用大芯板加饰面板做抽屉面(在侧面看不到拼缝,抽屉面板与柜架接缝不超过1mm),清漆型的用相应线条收口,混油型的不用线条收口(用硝基清漆打底后使用原子灰批平,打磨),抽屉宽度比结构窄25mm(甲供三级无声抽屉轨),用Φ4×12自攻螺钉安装,每个抽屉12粒,如清漆型抽屉未用线条收口屉面,队长罚款20元。如混油型抽屉用线条收口屉面,队长罚款20元,如屉面为柜门内抽屉。下方未提高3cm,不能安装磁碰,木工组长返工,并赔偿材料,队长罚款20元。如抽屉轨道未用12粒Φ4×12自攻螺钉安装,每少一粒,队长罚款20元,每发现一粒螺钉在抽屉内突出,队长罚款20元。每个抽屉在验收前都应把抽屉轨道上的灰尘等清除干净,并上一点机油,以保证推拉灵活。如发现没有做的队长罚款20元。
9. 收口工艺用材:家具收边一律采用相应宽度5mm厚(足尺)的平板实木线条收边,在线条的交叉处,一定要将一个方向的线条收口处理平整后,再收其它方向的线条,收口时为了保证线条与饰面板接缝严密须将饰面板比其基层结构高0.5-1mm,再用线条压住。凡线条低于饰面板的,均须返工,材料油木工组长赔偿,队长罚款20元。凡线条收口在刨平线条时将饰面板刨坏的,均须返工,木工组长返工并赔偿材料,队长罚款20元。≥30mm的线条不能涂满胶,只能两边刷胶;≥50mm的,还要在背面中间抽槽。
10. 厨卫地柜及阳台会用水处地柜,地面必须用砖砌地台做踢脚或垫高厨卫地柜,并且柜体材料均须经防潮处理以防受潮。凡未做到的均须返工,队长罚款50元。
11. 五金配件:安装位置要适宜,柜门超过1m高的要装3个铰链。上、下两个铰链到边的位置为120mm(如有抽屉、内退铰链位置)。上、下安装磁碰。如柜子有内部抽屉的,需将最低层抽屉提高30mm,侧边距离了立板30mm,以防磁碰和铰链阻挡抽屉进出。拉手安装位置要符合人体工程学,下要避免弯腰,上要避免搭梯子。铰链安装位置不对,开孔错误,木工组长赔偿材料,队长罚款20元;柜子内有抽屉,最底层抽屉未提30mm,不能安装磁碰,木工组长赔偿材料,队长罚款20元。
12. 吊顶施工规范:
a.石膏板吊顶根据设计要求,用30 mm×40 mm木方做成300 mm×300 mm网架做龙骨架(要削掉木方上的树皮,木方上涂刷防火涂料),面积大于2m2以及宽度伸出墙面距离超过600mm或长度大于1000mm。则必须在水泥顶棚上用膨胀螺栓(间距600mm)加固,再用30 mm×40 mm木方吊筋与龙骨架连接(间距450mm以内)。连接时应用元钉固定主龙骨上。
b.当吊顶跨度≥4m时,应有不小于窄边宽度的1/200的起拱。
c.龙骨安装牢固后,根据设计做好各种造型,如果有圆弧形须用双层三夹板或双层五夹板错位封面。
d.纸面石膏板安装以前须将板块四周倒边露出石膏来,然后用Φ4×25沉头自攻螺钉加固,且间距为300×300,螺钉帽沉入纸面石膏板0.5-1mm,并涂上防锈漆。灯槽用九夹板加石膏板。
① 吊筋用射钉固定,未用元钉固定,木工组长返工,队长罚款20元;
② 吊筋应固定在开口向上的木方上,如固定在开口向下得木方上,木工组长返工,队长罚款20元;
③ 木方上的树皮未去掉,队长罚款20元;
④ 未按规范使用膨胀螺丝的,队长罚款20元;
⑤ 顶面石膏板收口,收口应在侧面,收口在下方的,木工组长返工,并赔偿材料,队长罚款20元;
⑥ 顶面石膏板用自攻螺钉固定,未用自攻螺钉固定的,队长罚款20元;
⑦ 纸面石膏板接口处,应倒角,未倒角的,队长罚款20元。
e.铝合金扣板吊顶时,墙面四周用20 mm×20 mm铝合金条或内角(因为厨卫顶面不能打电锤,以免破坏防水层)。应在墙体四周和中间间距600mm用40 mm×60 mm木方做好主龙骨,再安好轻钢龙骨架,走好电线给预留的浴霸的位置,再扣上铝合金扣板即可。
① 凡在厨卫顶面使用电锤打孔的,木工组长承担带来的损失,队长罚款50元;
② 扣板不平整,如因龙骨太少,而未按要求增加龙骨的,在上方压石块的,队长罚款50元;
③ 预留的浴霸、顶灯口影响美观的,木工组长返工并赔偿材料,队长罚款50元。
三、 门窗及套口:
1.门套、窗套的结构板用衣柜或其它大料的边角余料钉框架,钉好后用角尺校正,经吊锤和水平侧后,用木方垫平后再固定,门套须离地水平线10-20mm高,以防吸水发霉。
做门、窗套线结构时,应根据线条宽度用九厘板开条,其宽度应比线条宽度窄5-6mm,将其固定到门窗套正面。门套垂直偏差在2mm以上,木工组长须返工,队长罚款20元。门套线下方九厘板超过门套线的,木工须返工,队长罚款20元。如九厘板不能遮住门套与墙做的缝隙时,则在钉九厘板之前须用纸面石膏板封住缝隙后再钉九夹板条。凡发现未封石膏板,木工组长方攻,并赔偿材料,队长罚款20元。
2.门扇:按照门洞的高度,考虑是实木地板、复合地板或地板砖及伸缩缝压条的厚度;留好间隙,保证安装后离地5-8mm,门边缝为3mm,门扇厚度保证在42-46mm。如门下缝隙在5-8mm以外,门边缝在3mm以上的,均须返工并赔偿材料,队长罚款50元,不包括塑钢门。
①平板门:大芯板条做龙骨,骨架用大芯板开60mm条,双面错位抽槽,槽间距离为150mm。大芯板横向净空距离为200mm,其接口缝隙不超过1mm,双面贴优质二层三厘板,再两面做混油漆,不用线条收口,如是饰面型的,双面贴三厘板加饰面板。在安装锁和合页处加固锁木(300高×250宽)。如发现大芯板平放做门的,返工材料由木工组长负责,队长罚款20元;如发现装门锁、门合页不密实,队长罚款20元;如发现混油漆型门用收口线收口,木工组长赔偿材料,队长罚款20元。
②玻璃门:
大芯板做龙骨,两层大芯板平放,双面压两层三厘板,表面三夹板整张挖出玻璃位置,再两面做油漆,不用线条收口(硝基清漆打底后批刮原子灰)。如发现三厘板未整张挖空,木工组长赔偿材料,队长罚款20元;如大芯板侧放,队长罚款20元;如发现用线条收口的队长罚款20元。中间压玻璃位置正面用三厘板压住线,保证在正面看不到缝隙,未按此方法做的,木工组长返工,队长罚款20元。凡线条用公母榫方式接口的。
③双面凹凸门:a.混油漆型:基层大芯板,凸面为12厘板条拼。
b.清漆饰面型:基层大芯板,凸面为九厘板条,底层饰面板表面。
有的凹凸门根据设计情况而定。
3.压门的方法与柜门的压制方法一样。
4.房门的锁具及五金合页在未做油漆之前先钻孔装好,做油漆时拆下来,待做好油漆后,再最后安装固定。如门锁及五金合页安装后在做油漆时未拆下来,队长每项罚款50元。
5.厨卫门在考虑设计的整体结果,会用木质门,卫生间门扇其宽度不应低于600mm,考虑防水要求是一律用防潮处理(有时会采用防火板贴面,相应塑料线条收口),门套口底板、饰面板和线条底部高于地平面,并采用防潮处理。
6.窗扇:结构为三层九厘板开槽(间距300mm)并均匀错位压制,如混油漆型,双面整张三夹板挖空,不用收口线条,双面油漆。如清漆饰面型,双面饰面板拼角,相应平板线条收边。如未按规范做,罚款队长20元。
8.所有饰面材料必须做到局部无色差,接缝填嵌平滑、平直,拼角方正。线条收边也平整光滑,线条拼角无缝隙,线条与饰面板拼缝无缝隙。如饰面板材料柜门上下颜色不对,组长赔偿材料,队长罚款20元;如收边线与柜门色板颜色相差太大,组长赔偿材料,队长罚款20元;如同一柜线条颜色不同,组长赔偿材料,队长罚款20元。
回复
super学霸
2012年10月16日 13:43:04
10楼
四、 实木地板
1. 根据房间的水平程度,选定一个基数,确定从水平面较高的地方开始打龙骨,龙骨为30 mm×40 mm云杉烘干木方。
2. 根据业主所购买的实木地板尺寸,确定龙骨架,将木方上树皮削掉,以防虫蛀,木方须进行防腐处理,地面弹线确定龙骨位置,用60圆钉将调整好的木方固定在地面上,不需铺设水泥找平,但一定须通过校正木楔与木方固定,以防松动。龙骨只需平行铺设。不须打网架。然后撒上防潮粉,铺上防潮膜,(如木龙骨再铺上衬板,要用50圆钉将衬板固定到木龙骨上,衬板与衬板之间要留有一定的缝穴5-6mm,衬板与墙体间要留有10mm间隙,以防温差效应。衬板与衬板接头处一定枕在加固了的木方上)。如龙骨木方上的树皮未削掉,队长罚款20元,如龙骨用水泥敷设边的,队长罚款20元,衬板与衬板之间未留5-6mm伸缩缝的,队长罚款20元,衬板与墙体间隙在1-1.2cm之间,大于或小于的,队长罚款20元。
3. 木地板安装前,应先将在工地的木地板包装打开放置七天左右,以让其初步适应现场气候。再按厂家技术说明进行安装,固定。先应对地板的花纹进行挑选、比较,保证颜色和花纹一致的安装在显眼处。方法一:用电钻在木地板公母榫处打孔后,再用麻花钉钉在木龙骨上,方法二:将木地板拼好并将其悬浮铺装在衬板上。木地板与墙体应留有8-9mm间隙,木地板之间应预留1mm间隙,以防温差效应。安装实木地板时须穿毛拖鞋安装,如发现安装实木地板未穿毛拖鞋,队长罚款20元。木地板未用电钻在公榫处钻孔,而直接用射钉钉的,木工组长赔偿损失,队长罚款20元。
五、石膏顶角线与木质顶角线及不锈钢槽、窗帘盒、踢脚线
1.顶角线:先弹出顶部标高水平线,确定顶面位置高低,处理找平后,按设计要求造型,保证平直,如遇墙面不平,应线将墙面平整后再安装,在凸凹造型的,应线处理好第一层的接头后,并做好第一层涂料,再装上凸出的造型部分,再做分涂料,在墙面上每间隔50cm下一个木楔,木楔位置用汽钉固定,这样不易开裂。顶角线造型须用石膏板代替九厘板。凡顶角线未用石膏板做面的,队长罚款20元。
2.窗帘盒:用大芯板条做,如果长度大于2.4mm时,两大芯板条拼接处中间(板层的截面中间)各开20mm以上5mm槽,用五厘板连接后,再补灰贴布,做完涂料。
3.不锈钢槽:10mm以上U字型不锈钢造型,先在造型处按照不锈钢槽内径尺寸固定好木制基层(包括多层板基层),再将不锈钢槽扣牢,打上玻璃胶即可。
4.踢脚线:用九厘板开条,刷氟化氯防腐剂后再直接钉在墙上,然后再饰面,接缝要与基层九厘板错位。用相应12mm平线收边,或直接做有色漆。如墙面不平整时,应先把墙面处理好,再顶九厘板,这样方能保证踢脚线的平直。
注:①木材与木材接缝:用木胶粉填缝,再贴绷带;
②木材与墙面接缝:用环氧树脂填缝,再贴上绷带。
回复
super学霸
2012年10月16日 13:43:30
11楼
油工施工规范
目前,油漆工施工质量是影响工地质量提高的最大障碍,为了铲除这一障碍,确保油漆施工质量达到《装饰抹灰质量标准》和《油漆质量标准》,油漆工在施工过程中须按以下规范进行,应配如下工具、碘钨灯、200W白炽灯、铝合金靠尺、L型铝合金、墨斗、刮子、排气扇、空压机、下吸式喷枪、油水分离器等等。
1、 888墙漆施工规范:
A、油漆工进场时,应检查墙面,顶面是否有裂缝,应通知队长将其记入施工日记,并通知客户签字,墙面如有空鼓,污渍应将其铲除,将凹下的空洞先用水泥沙浆、白水泥或者石膏粉批平。油漆工如未进行墙面空鼓、裂缝检查而直接施工罚队长20元/次。
B、进场时还应检查墙面,顶磁的平整度≥2公分,需通知队长让泥工粉平,待粉平层干透后才能进行下道工序。如未检查墙面,顶面平整度罚队长5元/次。
C、如水泥墙面顶面,先应用白水泥加888批嵌,然后才能批嵌888,如未先使用白水泥,而直接在水泥墙面顶面做888,罚队长20元/次。
D、顶棚如果吊顶,石膏板锣钉须用铁红防锈漆处理,夹板吊顶必须先刷一遍清漆,以防刮888后泛黄,石膏板之间的板缝须用乳胶漆调石膏粉补平干透后,再贴的确良布。除外的接缝(夹板与石膏板,木与墙等)采用防开裂专用粘接剂填充后,再贴的确良布,刷888。如未使用专用的粘接剂补缝罚队长10元/处。石膏板锣钉未用铁红防锈漆处理,罚队长20元/处。
E、做阳角需用2米的铝合金靠尺,做阴角需弹线使用L型铝合金尺,如未使用铝合金靠尺做阴阳角,罚队长20元/次。
F、刮888时,胶水的浓度,胶水的比例都须稍高,不可太低,一次性不可抹得太厚,否则易出现掉粉、空洞、开裂;多次抹灰直到用2米铝合金靠尺检查表面平整度达到3mm/2m以下,为了使阴、阳角方正、平整、顺直,在阳角处应用平直的铝合金条夹着刮(干后可稍稍倒边),阴角应弹线后和L型铝合金刮。如未使用铝合金做阴阳角罚队长20元/次。
G、888刮好后,用砂纸打磨平整,用200W白炽灯照,确认水平、垂直二个方向平整后,由项目经理验后方可刷墙漆,油漆工刷墙漆之前应对照图纸及材料单看墙漆之色号与采购来的墙漆色号是否一致,也有必要再跟业主落实好所刷之色是否满意,如确实需要,应先试刷一小块请业主看看,再大面积涂刷,同时须用纸胶带把开关、插座、木制品、玻璃等非墙漆部分封好保护好,把墙上的余灰清扫干净。如果未做好保护工作,罚队长10元/处,如墙漆未按图纸施工,队长承担一切损失,并罚队长20元/次。
H、墙漆竞水比例应严格按操作说明并严格控制施工温度、湿度,否则会出现掉粉、光泽不对等现象。大面积用滚筒滚刷,小面积及拐角处用小毛辊,在两色分界处一定要保持界线分明,如此涂抹两遍,达到漆膜厚实均匀,如有污染、杂色、手感不好,罚队长20元/次。
I、墙漆须注意其最低施工湿度为5度,温度小于85%,超出其界线须进行人工控制,如:碘钨灯、200W白炽灯升温度等。如低于正常施工温度施工造成的一切损失由队长承担并罚队长20元/次。
J、吊灯、射灯、日光灯直射的墙面或顶面应做平,不能有波浪或刮痕,如出现此类现象,待验收时发现罚队长5元/处。
K、油漆工进场时,对木工进行内部验收,才能进行施工,如未做内部验收,罚队长20元/次。
O、手上打空调孔应套上50#或75#PVC管并将墙面做圆、平整,如发现门套、窗套四周未做888墙漆,罚队长20元/次。
2、 饰面施工规范
A、饰面透明漆
(1) 饰面板送到工地后,由队长检查其板之质量,如发现有透底、破坏、色差很大等质量问题马上项目经理通知材料员退货,如无质量问题,油漆工应用砂纸清除污渍刷头遍底漆,(而严禁其它工种代替施工),必要时先刷一张,请业主观看后再刷其它板材。如发现其它工种在刷底漆,罚施工队长10元/次。
(2) 将门、窗、家具表面的灰尘砂桨清扫干净,有锈迹、胶迹的用刮刀刮干净,如发现纹钉或射钉裸露在外,需通知木工钉进去。再用320#的砂纸将表面打磨干净,色板拼角处不能将色板打破,再薄刷一遍底漆。如发现钉子裸露在外,罚队长2元/粒。
(3) 根据饰面板颜色补灰,先补一小处地方,干后涂上油漆比较一下灰与板材之色差,试准颜色后再大面积的补灰,等灰干后,必须用砂纸砂磨干净,才能做三遍底漆,如发现不用砂子打磨补灰处,罚队长20元/次。
(4) 二次补灰时须再次检查补灰地方的色差(标准为1米处看不见钉眼),站在1米处如发现钉眼罚队长20元/处。如色差太大,需用油色进行修色,底漆要求打磨平整,无亮光点,而后刷第一遍面漆。
(5) 600#砂磨后刷第二遍面漆,要刷厚实一点,粘度稍高,而后进行水魔(600#),磨后须擦试干净水份、灰尘,不残留有水份,用手摸,无挡手感再刷第二遍面漆。如发现未用600#砂纸水磨施工罚队长20元/次。
(6) 第二遍面漆做完后用600#砂纸轻轻打水磨一遍,再刷第三遍面漆,如发现掉毛,流挂、流坠等现象,罚队长5元/处。
(7) 做清漆前、将成品上的灰尘擦干净、铅笔印须用砂纸打干净、标签处应清理干净能做油漆,如发现此类现象存在于成品中罚队长20元/处。
(8) 做油漆前应对非油漆地方保护好(如开关、面板、铝合金窗等),并要求将铰链卸下来每遍油漆时,应保证地面脚踩时元灰尘,如发现非油漆地方未保护好,罚队长20元/次。
(9) 油漆工在木地板或地板砖上施工时,楼梯腿必用软布包裹好,如发现楼梯腿未做保护,罚队长10元罚款。
(10) 做同一成品时同一遍油漆时,不能出现现两次调漆,如发现此类现象罚队长5元/次。
(11) 做柜内清漆时,补灰要认真,如果抽屉、挂裤架,补灰、打磨不到未位,罚施工队长10元/次。
(12) 活动的桌柜背面不做油漆,也应用砂子打磨光滑,如发现,该队长罚款5元/处。
B、有色透明漆
(1) 底着色做法:
360#砂纸须顺着纹路清除 漆:固:稀 色精加免
白坯 头度底 擦色
1:0 或油种加
砂填剂加CAC 须喷涂
二度底 三度底
CAC,先逆纹路擦后顺纹路收 600#砂磨不可砂穿
刷、喷均可 不可砂穿
面漆(或面修) 面漆
(2) 水性透明漆的做法:

360#处理污迹,顺纹路 喷刷均可 底漆砂磨平整面漆
白坯 有色水性漆 二度底水性
刷应顺纹理
最终效果经达到木纹半隐半现为准,手感、丰满度要好。
(3) 水洗白的做法(富臣封闭式)
360#清除污迹,顺纹
路砂 漆:固:稀
白坯 头度底 擦白色格丽丝
方法同上 砂磨不可砂穿
喷涂二度底 刷、喷三度底
要求留下格丽丝不可厚
要求打磨平整、无亮光点
面修(用富臣不黄变白面调稀,一点喷涂即可,但白
不可砂穿
面再不可喷涂普通清漆,要求手感可通过打蜡或喷不黄变清漆即可。
C、有色不透明漆:
用360#砂纸清除 砂磨去 主要填充毛孔
白坯 头度底 刮灰
污迹、胶印等 掉毛刺 表面不可留厚灰
砂磨平整、干净 二遍
实色底
要求颜色均匀
实色面或清漆注意:刮灰要注意棱角,边角要分明,为了便于保养可倒边,白色漆上面不可罩普通清漆。
D、不黄变哑白聚醋漆施工工艺:
(1) 油漆柜门应积成堆放于干燥无水房间内,如发现放在卫生间、未封闭阳台上,罚款队长5元/次。
(2) 油漆工进场时,将做白油漆以外的成品如:玻璃、开关用胶带纸保持好。合页、门锁应由木工组长卸下,用袋子装好集中堆放,如发现合页、五金未用包装袋包好统一堆放,罚队长10元/次。
(3) 基材白坯采用320#砂纸打磨,打磨后用原子灰填钉孔和木缝,在补木缝之前须用专用木胶塞于缝中,防止裂缝开裂。如未使用木胶、原子灰填缝做底,罚队长10元/次。
(4) 原子灰不能厚刮,待灰干后,(约12小时),用320#砂纸打磨平整,要将原子灰打磨处理见木纹方可。如发现打磨后不见木纹,罚队长5元/处。
(5) 打磨后,如未将表面余灰用毛刷打扫干净而涂刷第一遍白底漆,罚队长5元/次。
(6) 砂磨后视补灰情况是否还需要补灰,而后再用360#砂子打干磨,然后再喷白底漆。如未补灰而造成漆膜不平整,罚队长10元/次。
(7) 底漆需用360#打水磨,砂磨要求平整,无亮光点,然后做第一道不黄变哑光白面。如未用600#打水磨罚队长20元/次。
(8) 第一道面漆后,水磨须用360#砂纸,待水汽完全干燥后喷第二道面漆,如未让水份干透,而施工造成油漆起泡等不良影响由队长承担一切责任,并罚队长20元/次。有时夹板起泡,须通知项目经理。
(9) 不黄变白漆应注意事项:
I、 原子灰的胶性必须好,不可厚刮,表面尽量不残留余灰,不用子胶灰批刮,尤其是温度低时,易导致咬底、起皱等现象。
II、 此种漆需严格按比例操作,使用不黄变固化剂,调漆后请在2小时内用完。由队长承担损失并罚队长20元/次。
III、 涂料调和后因粘度降度易沉淀,调漆及使用申请经常搅拌均匀。
IV、 调好的油漆需静置15-20分钟,而漆采用200-300目过滤网过滤,底漆采用80-100目过滤网过滤,消除气泡后再施工。如未用过滤过滤而直接施工罚队长20元/次。
V、 漆膜质量与天那水的干燥、沸点以及溶解力有重要关系,请依季节选用冬季或夏季那水,请使用指定天那水。
VI、 保持良好的施工通风环境,应自备排风扇一个,如发现工地无排风扇,罚施工队长20元/次。
VII、 刷涂时保持涂层厚度一致,以免光泽不均,如出现明显刷痕,罚队长5元/次,并返工。
VIII、 作为过后的用具及容器等,涂装过后需立即加以清洗,避免残余涂料干燥硬化后无法再使用。
IX、 不一样的差异可能因为调漆比例不足或过量,发生涂膜缺陷。
X、 有关涂料、著色剂、天那水溶剂等使用搭配时,请与本公司或代理商联系,请勿与其它未知的涂料搭配使用。
XI、 涂装的进行需要有熟练的涂装技术,请熟知涂料特性、调漆方法、作业方法、涂装环境等正确的操作。
XII、 涂装喷涂的粘度需确定,调漆时请使用简易粘度标测量,记录调合比例作为调漆标准,才能确保涂膜不变。
XIII、 本产品干燥7天后才达到最佳硬度。
XIV、 油漆成品应用报纸、胶带、夹板包裹好。
8、如果柜门单面油白,必需将清漆面用报纸、胶带包裹好,才能做好白油漆。如发现未做保护而清漆受污染,如出现圆形印子罚队长10元/处。
9、柜内油白时,柜内阴角,不能为半圆形,柜内贴波音软片时,须先贴玻音软片,再做白油漆,如果白油漆柜门四角变圆,罚队长5元/次。
10、柜门收口油漆也应与面漆一样,有丰满度,不流坠、不流挂,如发现收口线处透底,罚队长20元/次。
回复

相关推荐

APP内打开