我们主机的现在的冷却水系统进水为37度的温度,出水为40度的温度,温度太高了,冷却水量应该来说是足够的。主要是冷却塔效果不怎么好,怎么提高冷却塔的效果
我们主机的现在的冷却水系统进水为37度的温度,出水为40度的温度,温度太高了,冷却水量应该来说是足够的。主要是冷却塔效果不怎么好,怎么提高冷却塔的效果
2楼
更改冷却塔的电机那里应该是没有问题的。还不知道就加我的QQ344655225
回复
3楼
谢谢哦
回复
4楼
冷却水量够会不会是冷却塔配小了或者通风不够好
回复
5楼
你先自己检查
---------容量的大小?
风机的方向?
过滤网的情况?
换热管的换热效率?
水质情况?
流量大小?
传感器的好坏?
冷却水塔的布水情况?
回复
6楼
告诉我你的冷却塔设计条件,或主机的条件,还有你的冷却塔的情况,包括品牌,型号,风机数,风机直径,电机功率,和塔的形式,塔尺寸。
我帮你核算一下
回复
7楼
另外再检查一下冷却塔风扇叶片的角度。
回复
8楼
一、你应先确定你的上述数据测量正确!怎么可能冷却塔出水温度“为40度”?
二、你应确定你的冷却循环水实际流量在冷却塔工作范围内!而非仅仅是“冷却水量应该来说是足够的”!
回复
9楼
冷却塔的效果跟安装有很大的关系,你应该检查一下,还不知道就加我的QQ542368280
回复
10楼
1.冷却水泵选型有问题(例:1025KW的冷水机组,选250T冷却塔,而水泵选的是200吨)
2.冷却水泵的扬程(扬程如果达不到要求,则按水泵将按工作曲线将部分流量转换为扬程)造成流量不足
3.冷却塔风机是否有问题,可以拿表测一下
4.冷却水系统主管路上的过滤器拆开看看,是否堵了(制冷季过后泄水,使管道内产生铁锈)
回复
11楼
没人站出来啊 没好的答复啊
想学习一下
回复