工程后浇带混凝土设计为C40P8,内掺微膨胀剂,而现场实际浇筑为C35,请高手指教应如何处理?
工程后浇带混凝土设计为C40P8,内掺微膨胀剂,而现场实际浇筑为C35,请高手指教应如何处理?
2楼
C35若不低于结构层砼强度等级,一个月(或更长时间甚至主体完成)以后检查无裂纹,个人认为不必处理,否则砸掉重打砼。与设计沟通一下。
回复
3楼
我也这么认为,要么打掉,要么加固,都是很浪费钱的,只要不影响使用,无裂纹渗漏水出现应该没问题
回复
4楼
从规范来讲,后浇带混凝土强度应提高一级,且宜采用早强、补偿收缩混凝土,那就是说未掺加膨胀剂也是可以原谅的,现在关键是一个强度问题了,我认为和原结构的强度相同强度应该是可以满足要求的,所以我认为不须处理,当然还须观察后果后决定。
回复
5楼
后浇带混凝土应该比原混凝土强度等级高一个强度等级
回复
6楼
强度达到规定要求,且能满足使用要求的话,是不用处理的!
回复
7楼
应请设计院计算复核,应是能够得到认可的..
回复
9楼
规范是死的,人是活的,要资料上好过的话有三方法:
1、重新送样送C40同条件试块。出具C40合格报告
2、检测站现场回弹出个C40回弹报告
3、请设计出具满足使用要求的证明文件。
其实就个人来说应该我觉得能满足要求,后浇带一般处于受力最小的地方,C35的话你的强度已经承受该受力构件最大应力。所以只要不漏水的话应该能完全满足使用功能要求的。
回复
10楼
这种问题倒是常见。感觉很少有人查后浇带资料,及时设计发现了和设计沟通下应当没啥事情
回复
11楼
没有微膨胀剂会不会影响建筑的耐久性?
回复