消防进水管有无强制性要求要双水管
king_h
king_h Lv.4
2007年05月30日 12:01:13
只看楼主

大家好!~请问,消防水泵连接建筑消防水管是否有强制性要求一定要双管入水?

大家好!~
请问,消防水泵连接建筑消防水管是否有强制性要求一定要双管入水?
免费打赏
jjplj
2007年05月30日 13:17:26
2楼
没有,因为有阀门控制,为了阀门检修时供水安全性,一般在阀前分两股。
当水池份两隔时,生活、生产水池要每隔都进水,消防水池因为消防水不经常用可以进一路,但为了检修份两股
回复
bravo1573
2007年05月30日 14:59:03
3楼
MS没有这样的规定。不过我感觉还是进两股好些。
楼主看看《建规》8.4.2 第一条吧。
回复
king_h
2007年05月31日 09:55:12
4楼
是不是这条

8.4.1 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:
1.室内消火栓超过 10 个且室外消防用水量大于 15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至
少应有两条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍
能供应全部消防用水量;

如果在泵房内的供水管形成一个循环供水后再出一条管连接室内消防给水管道也符合这个要求吧?
回复

相关推荐

APP内打开