风管内水力计算的问题
pkafal
pkafal Lv.2
2012年10月15日 14:19:48
来自于通风排烟
只看楼主

对于地表以上的防排烟系统,排烟风口是常闭的,当某一防烟分区内发生火灾,此分区的排烟口才开启,这样怎么算管道内的风量即怎么进行阻力计算。求大大们解惑。

对于地表以上的防排烟系统,排烟风口是常闭的,当某一防烟分区内发生火灾,此分区的排烟口才开启,这样怎么算管道内的风量即怎么进行阻力计算。求大大们解惑。
免费打赏
zzm999999
2012年10月16日 10:04:33
2楼
根据流量、流速查表就可以了,没有别的花头。
回复
瑞瑞
2012年10月16日 14:33:44
3楼
是的,排烟和排风系统算法一样,地上、地下算法均一样,均按基本的沿程阻力+局部阻力计算,不考虑介质的密度和可压缩性。
回复
heroczyy
2012年10月16日 15:12:32
4楼
路过前来学习
回复