电缆短路后变压器烧了
cz13306196492
2012年10月15日 10:48:15
来自于变压器
只看楼主

现有一台S11-M-1250KVA变压器,由于低压电缆短路,把变压器烧了,请大家帮忙分析下原因?微机保护装置上故障信息为速断,电流值91.39A,电流互感器变比为200/5另我有一个疑问,为什么电缆短路,把空气开关上桩的铜排都烧熔了?图片附后

现有一台S11-M-1250KVA变压器,由于低压电缆短路,把变压器烧了,请大家帮忙分析下原因?
微机保护装置上故障信息为速断,电流值91.39A,电流互感器变比为200/5
另我有一个疑问,为什么电缆短路,把空气开关上桩的铜排都烧熔了?
图片附后

IMAG0165(1).jpg


IMAG0171(1).jpg

免费打赏
cz13306196492
2012年10月15日 13:01:20
2楼
抢个沙发,等人回
回复
mcmad
2012年10月15日 14:02:54
3楼
断路器上铝排规格有些小吧,载流量比断路器保护电流小,导致断路器无法对断路器上的母线做有效保护。 铝排过流导致烧毁。
万能断路器没有动作么?怎么可能把变压器烧了?
回复
mcmad
2012年10月15日 14:04:51
4楼
另外断路器下面的电缆怎么使用的是多芯电缆?
回复
mcmad
2012年10月15日 14:53:06
5楼
微保显示电流为92A,如果该电流为实际电流,则只是过载,达不到速断条件,但是仪表显示却是速断,这证明该显示电流为电流变比之后的电流,实际电流为3680A,当然远远超过速断标准。变压器可能是因此烧毁的。
微保设定要调整,速断电流设定为10A左右,和电业局协调。
回复
mcmad
2012年10月15日 14:55:04
6楼

另外千万不要采信我的发言,新手只是在顶帖而已。
回复
cz13306196492
2012年10月16日 11:26:03
7楼
亲们,你们都来帮我看看撒
回复
mcmad
2012年10月16日 12:56:31
8楼
母排是烧毁的,很明显是过载或者是超过其能承受的短路电流了。母排连接是不是没有拧紧?母排规格是不是太小。
各段保护有没有到位?主要是断路器大小是不是和母排规格相对应,断路器的短路保护有没有动作?微保的设定数值是不是正确,微保保护有没有带动断路器动作。
负荷是什么负荷?如果是特殊负荷的话是不是要配专用变压器。
回复
mcmad
2012年10月16日 12:58:35
9楼
电缆短路应该是断路器能够承受得起的啊。
回复
lingxuct
2012年10月16日 16:54:01
10楼
图片中低压断路器上桩头母排都烧断了,证明低压进线断路器保护失灵(或根本没有进线保护)!

分析原因:
1、低压电缆短路,引起变压器电流增大;
2、变压器由于低压短路电流引起的电动力,使高压绕组匝间短路;
3、高压绕组匝间短路(高压侧圈数减少),使低压侧电压升高;
4、低压电压升高后,图片中断路器上桩头铜排与固定支架接地安装(钢条)击穿;
5、断路器上桩头击穿电弧形成三相短路电弧,故障进一步扩大;
6、扩大后的短路电流,烧坏变压器。

连锁反应造成的后果。
回复
qbw4607
2012年10月16日 22:36:43
11楼
本人看法,供参考:
1,由于配出电缆故障,导致短路。
2,该回路断路器在分断短路电流时,强烈弧光由上方喷出,由于隔弧挡板不完善,引起相间短路,随之扩大到其他回路。
3,变压器保护未及时动作,导致变压器烧毁。
关键是断路器灭弧能力不足,此外如果母线加装热缩套管,有可能避免此种事故。
变压器容量是多大?是否验算过短路电流?断路器的分断能力是否足够?
回复

相关推荐