雨淋系统是否需设闭式喷头启动
黄cyzf
黄cyzf Lv.7
2007年05月29日 22:50:38
只看楼主

最近做一剧院,葡萄架下要设雨淋,舞台口要设保护水幕,本人在疑惑系统是否要设闭式喷头传动启动?请高手执教!

最近做一剧院,葡萄架下要设雨淋,舞台口要设保护水幕,本人在疑惑系统是否要设闭式喷头传动启动?请高手执教!
yaaaa
2007年05月30日 08:51:04
2楼
水喷雾灭火系统设计规范规定了2种启动方式:
1、火灾探测器启动;
2、闭式喷头传动管网启动。

见4.0.3.2“接收电控信号可电动开启雨淋阀,接收传动管信号可液动或气动开启雨淋阀;”
回复
jjplj
2007年05月30日 08:54:46
3楼
设两个雨淋阀,电信号启动,因为又开式喷头
回复
marlboro777
2007年05月30日 09:38:11
4楼
没说一定要设置,可设可不设的东西!不过设上感觉更好一点!哈哈
回复
黄cyzf
2007年05月30日 17:10:15
5楼
设了是好点,可像舞台这种大空间,要求反应迅速,设了是否有用
回复
xuyun028
2007年05月31日 12:32:02
6楼
不需要,2楼已经说的很清楚了.
回复
windwindy
2007年05月31日 14:59:17
7楼
呵呵,一般国外的相信水系统的东西,不相信电信号启动.
为了防止误报建议采用湿式传动方式,安全.
回复
黄cyzf
2007年05月31日 18:29:57
8楼
我也相信水系统的启动!可设置部位离地面太高,喷头是否动作太晚了!如不设,考虑电动的误报,又觉得不保险!
回复
zng_future
2007年06月01日 13:36:04
9楼
2种启动方式,传动管启动(就是采用闭式喷头启动)、电启动(通过室内感温探测器和感烟探测器传信号到控制中心,再由控制中心给雨淋阀上的电磁阀信号启动雨淋阀)。
回复
waj
2007年06月01日 15:01:27
10楼
我一般是用烟温感探测器结合现场手动信号管来控制。
回复
njy1980
2007年06月01日 21:34:41
11楼
我觉得十楼的方法最好
回复