产品简介 JTBZ-II变压器综合测试台符合GB/T4776,GB/T5169,GB/4285 等相关国家标准。 该试验台主要是对电力变压器,配电变压器的空载、负载特性进行试验,也可对被试变压器进行倍频感应及工频耐压试验。 该装置测量部分由高档单片机控制,数字显示,空载,短路等测试数据由单片机同步采样,避免了传统试验方法中电压,电流表,功率表分别读数并由人工计算造成的误差。 产品别称 变压器特性综合测试台、变压器特性测试台、变压器综合试验台、变压器测试台、变压器试验台 产品特性1、变压器综合试验台采用大屏幕背光液晶显示,操作、显示分类清楚直观,操作方便
2、能满足2500KVA以下的电力变压器的直流电阻测试、变比组别测试、空载损耗测试、负载损耗测试、交流耐压测试、感应耐压测试等试验
3、电压、电流数显表或指针表直读,损耗、变比、直阻测试结果打印输出
4、耐压试验过电流声光报警、计时产品参数 项目
测量范围
相对误差
电压 0.1~500V +(0.2%读数+0.1%量程)
电流 0.1~5A +(0.2%读数+0.1%量程)
功率 U*I +(0.2%读数+0.1%量程)
功率因数 0.1~0.9999 + 3个字
电源 AC220V+10% 50HZ+2%
使用环境 工作温度范围0~40℃ 相对湿度30%~90%
www.whjunteng.com 竣腾电气转载