下例二题照明功率密度值计算那个是正确方法。
一休小哥
2012年10月15日 09:23:49
只看楼主

下例二题照明功率密度值计算那个是正确方法。例1:有一车间,根据GB50034-2004要求照度=200lx,功率密度值X=7W/m2。计算结果:计算照度=210lx,计算功率密度值W=6.7W/m2。换算到照明标准值的功率密度X(实际)=210*7/200=7.35 W/m2,W例2:有一车间,根据GB50034-2004要求照度=200lx,功率密度值X=7W/m2。计算结果:计算照度=210lx,计算功率密度值W=6.7W/m2。

下例二题照明功率密度值计算那个是正确方法。
例1:有一车间,根据GB50034-2004要求照度=200lx,功率密度值X=7W/m2。
计算结果:计算照度=210lx,计算功率密度值W=6.7W/m2。
换算到照明标准值的功率密度X(实际)=210*7/200=7.35 W/m2,
W 例2:有一车间,根据GB50034-2004要求照度=200lx,功率密度值X=7W/m2。
计算结果:计算照度=210lx,计算功率密度值W=6.7W/m2。
折算到照明标准值时的功率密度X(实际)=200*6.7/210=6.38 W/m2,
X
免费打赏
foreason
2012年10月15日 10:52:47
2楼
W要小于X,不是X(实际)……
回复
slyrabbit
2013年09月09日 14:55:07
3楼
本帖最后由 slyrabbit 于 2013-9-9 15:36 编辑

不用折算,6.7<7,所有满足要求
回复
dycheng1982
2013年09月09日 16:03:18
4楼
方案一,具体可参见50034照明标准。