我想问大家两个问题:一:大家肯定做过电缆上进上出的配线方式,想问下大家,大家在定电缆桥架底边距配电柜高度时是怎么定的(附图1),是不是要考虑电缆的最小转弯半径,假设一根住宅主干电缆为4x185+E95的电缆一从配电柜出来就开始转弯,转弯最小半径为15D(D为59.6),那岂不是我要留下900的空间。大家也知道一般性甲方地下室层高都不肯挖的很深,我这次一个地下室才2900的层高,去掉非标柜高度2000,槽钢100,板厚120,桥架高度100,算足也只有580 所以我想问问大家 这H是这么考虑的嘛 还是我的思路不对,H这高度具体怎么定 希望大家说说。

我想问大家两个问题:
一:大家肯定做过电缆上进上出的配线方式,想问下大家,大家在定电缆桥架底边距配电柜高度时是怎么定的(附图1),是不是要考虑电缆的最小转弯半径,假设一根住宅主干电缆为4x185+E95的电缆一从配电柜出来就开始转弯,转弯最小半径为15D(D为59.6),那岂不是我要留下900的空间。大家也知道一般性甲方地下室层高都不肯挖的很深,我这次一个地下室才2900的层高,去掉非标柜高度2000,槽钢100,板厚120,桥架高度100,算足也只有580 所以我想问问大家 这H是这么考虑的嘛 还是我的思路不对,H这高度具体怎么定 希望大家说说。

二:同样是最小转弯半径问题:电缆在桥架内敷设时,例如我算下来300x100的桥架满足截面填充率不超过40%的要求,但是假设还是185的电缆需要转弯,他的转弯半径是894,而附图2,桥架的转弯处的半径为840多,这样是不是意味着我就要扩大桥架。

求大家讨论讨论 干过施工的、设计的高手们 求解啊 !!!

1.jpg


2.jpg

免费打赏
xiamuxiaowanzi
2014年04月29日 14:50:10
22楼
究竟怎么做的呢{:1_105:}
回复
hyh868
2014年07月11日 08:46:52
23楼
让路 学习的来了
回复
biandiansuo123
2014年07月11日 09:55:46
24楼
过路,学习!
回复
wan512mm
2014年07月11日 10:10:14
25楼
2900应该是做不了上进上出吧,看看能不能变配电房部分下沉来满足净高要求,当然这要做好防水措施。
回复
victor_163
2014年07月23日 11:31:59
26楼
根据《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008的第24页第4.6.3点内容:“屋内配电装置距顶板的距离不宜小于0.8m,当有梁时,距梁底不宜小于0.6m”; 第95页第8.10.5点内容:“4 桥架上部距顶棚、楼板或梁等障碍物不宜小于0.3m”。还有减掉槽钢100mm,去掉标准开关柜高度2200mm。现在地下室才2900mm的层高,高度的确有些矮,地下室层高都得挖深(建议地下室最低层高满足3.4米,当然更高越好),电缆上进上出的配线方式。:)
回复
haiyesi007
2014年07月23日 23:04:46
27楼
楼上精辟哦呀
回复
qiao2008zd
2014年11月19日 14:47:10
28楼
没事,施工方会找到解决办法的!