【请教】请教关于上出线,电缆桥架距低压配电柜高度问题!
呆宝小小
2012年10月14日 16:39:03
只看楼主

我想问大家两个问题:一:大家肯定做过电缆上进上出的配线方式,想问下大家,大家在定电缆桥架底边距配电柜高度时是怎么定的(附图1),是不是要考虑电缆的最小转弯半径,假设一根住宅主干电缆为4x185+E95的电缆一从配电柜出来就开始转弯,转弯最小半径为15D(D为59.6),那岂不是我要留下900的空间。大家也知道一般性甲方地下室层高都不肯挖的很深,我这次一个地下室才2900的层高,去掉非标柜高度2000,槽钢100,板厚120,桥架高度100,算足也只有580 所以我想问问大家 这H是这么考虑的嘛 还是我的思路不对,H这高度具体怎么定 希望大家说说。

我想问大家两个问题:
一:大家肯定做过电缆上进上出的配线方式,想问下大家,大家在定电缆桥架底边距配电柜高度时是怎么定的(附图1),是不是要考虑电缆的最小转弯半径,假设一根住宅主干电缆为4x185+E95的电缆一从配电柜出来就开始转弯,转弯最小半径为15D(D为59.6),那岂不是我要留下900的空间。大家也知道一般性甲方地下室层高都不肯挖的很深,我这次一个地下室才2900的层高,去掉非标柜高度2000,槽钢100,板厚120,桥架高度100,算足也只有580 所以我想问问大家 这H是这么考虑的嘛 还是我的思路不对,H这高度具体怎么定 希望大家说说。

二:同样是最小转弯半径问题:电缆在桥架内敷设时,例如我算下来300x100的桥架满足截面填充率不超过40%的要求,但是假设还是185的电缆需要转弯,他的转弯半径是894,而附图2,桥架的转弯处的半径为840多,这样是不是意味着我就要扩大桥架。

求大家讨论讨论 干过施工的、设计的高手们 求解啊 !!!

1.jpg


2.jpg

免费打赏
呆宝小小
2012年10月22日 21:08:58
12楼
我现在也将就着这么画着
回复
lllllyj
2013年08月14日 23:35:50
13楼
正常学习当中!
回复
chint001
2013年08月22日 01:16:17
14楼
桥架转弯处需做倒角处理
回复
聂阳
2013年08月22日 09:03:48
15楼
3m的地下室也能做?
回复
zjrain2004
2013年08月23日 21:16:50
16楼
一般要求不低于3.6米吧
回复
cjc1177a
2013年08月24日 10:31:22
17楼
不错的资料,谢谢。
回复
兵长
2013年09月03日 23:28:43
18楼
:lol...........
回复
海夜风
2013年09月04日 00:55:07
19楼
态度决定细节,细节决定水准:lol
回复
lbparis
2013年09月11日 15:11:05
20楼
问下楼主~你后来2900的层高的配电柜怎么做的~~我现在层高2800~