【请教】请教关于上出线,电缆桥架距低压配电柜高度问题!
呆宝小小
2012年10月14日 16:39:03
只看楼主

我想问大家两个问题:一:大家肯定做过电缆上进上出的配线方式,想问下大家,大家在定电缆桥架底边距配电柜高度时是怎么定的(附图1),是不是要考虑电缆的最小转弯半径,假设一根住宅主干电缆为4x185+E95的电缆一从配电柜出来就开始转弯,转弯最小半径为15D(D为59.6),那岂不是我要留下900的空间。大家也知道一般性甲方地下室层高都不肯挖的很深,我这次一个地下室才2900的层高,去掉非标柜高度2000,槽钢100,板厚120,桥架高度100,算足也只有580 所以我想问问大家 这H是这么考虑的嘛 还是我的思路不对,H这高度具体怎么定 希望大家说说。

我想问大家两个问题:
一:大家肯定做过电缆上进上出的配线方式,想问下大家,大家在定电缆桥架底边距配电柜高度时是怎么定的(附图1),是不是要考虑电缆的最小转弯半径,假设一根住宅主干电缆为4x185+E95的电缆一从配电柜出来就开始转弯,转弯最小半径为15D(D为59.6),那岂不是我要留下900的空间。大家也知道一般性甲方地下室层高都不肯挖的很深,我这次一个地下室才2900的层高,去掉非标柜高度2000,槽钢100,板厚120,桥架高度100,算足也只有580 所以我想问问大家 这H是这么考虑的嘛 还是我的思路不对,H这高度具体怎么定 希望大家说说。

二:同样是最小转弯半径问题:电缆在桥架内敷设时,例如我算下来300x100的桥架满足截面填充率不超过40%的要求,但是假设还是185的电缆需要转弯,他的转弯半径是894,而附图2,桥架的转弯处的半径为840多,这样是不是意味着我就要扩大桥架。

求大家讨论讨论 干过施工的、设计的高手们 求解啊 !!!

1.jpg


2.jpg

免费打赏
yuyang0501
2012年10月14日 18:38:10
2楼
同样是菜鸟,等指点。
回复
呆宝小小
2012年10月14日 20:30:50
3楼
求扩散 求解答
回复
老灰兔子
2012年10月14日 22:34:02
4楼
一、如果柜子内还有可用的空间,部分弯曲可在柜内,这样可压缩一定的高度。

二、桥架的转角不是直角,通常根据电缆的弯曲半径制作一个切角(切去直角部分)弯头,只比原桥架尺寸稍宽点即可。

示意图.jpg
回复
kongzhuo12
2012年10月15日 08:37:10
5楼
楼主考虑得很仔细,一般上进上出的方式需要降低线路出线线径,且要求层高最好不低于3.6米净高。在具体实施时,桥架厂家可以根据实际情况做非标产品,做两个拐角满足转弯半径。
回复
weiwei19870220
2012年10月15日 08:48:43
6楼
公建上进上出一般都没问题。。。住宅有时地下室太低了点
回复
呆宝小小
2012年10月15日 22:21:49
7楼
两个拐角是什么意思 能画下示意下吗
回复
fx105
2012年10月16日 10:49:27
8楼
一般低压柜上方应保持600净空高度
回复
sgldl2008
2012年10月16日 18:00:30
9楼
好问题,同求解答
回复
呆宝小小
2012年10月16日 21:13:55
10楼

现在做足只有500径距 最粗185的电缆 行不
回复
黑铁匠
2012年10月17日 00:00:43
11楼
我做过净高3000mm的低压配电室,上进上出,也没有挺说有问题,就是施工麻烦一点