【请教】请教关于上出线,电缆桥架距低压配电柜高度问题!
呆宝小小
2012年10月14日 16:39:03
只看楼主

我想问大家两个问题:一:大家肯定做过电缆上进上出的配线方式,想问下大家,大家在定电缆桥架底边距配电柜高度时是怎么定的(附图1),是不是要考虑电缆的最小转弯半径,假设一根住宅主干电缆为4x185+E95的电缆一从配电柜出来就开始转弯,转弯最小半径为15D(D为59.6),那岂不是我要留下900的空间。大家也知道一般性甲方地下室层高都不肯挖的很深,我这次一个地下室才2900的层高,去掉非标柜高度2000,槽钢100,板厚120,桥架高度100,算足也只有580 所以我想问问大家 这H是这么考虑的嘛 还是我的思路不对,H这高度具体怎么定 希望大家说说。

我想问大家两个问题:
一:大家肯定做过电缆上进上出的配线方式,想问下大家,大家在定电缆桥架底边距配电柜高度时是怎么定的(附图1),是不是要考虑电缆的最小转弯半径,假设一根住宅主干电缆为4x185+E95的电缆一从配电柜出来就开始转弯,转弯最小半径为15D(D为59.6),那岂不是我要留下900的空间。大家也知道一般性甲方地下室层高都不肯挖的很深,我这次一个地下室才2900的层高,去掉非标柜高度2000,槽钢100,板厚120,桥架高度100,算足也只有580 所以我想问问大家 这H是这么考虑的嘛 还是我的思路不对,H这高度具体怎么定 希望大家说说。

二:同样是最小转弯半径问题:电缆在桥架内敷设时,例如我算下来300x100的桥架满足截面填充率不超过40%的要求,但是假设还是185的电缆需要转弯,他的转弯半径是894,而附图2,桥架的转弯处的半径为840多,这样是不是意味着我就要扩大桥架。

求大家讨论讨论 干过施工的、设计的高手们 求解啊 !!!

1.jpg


2.jpg

免费打赏
电气书生
2015年10月01日 12:15:56
32楼
不想就将大电缆换成几根小电缆并联
回复
bb510213
2015年10月01日 20:27:51
33楼
victor_163 发表于 2014-7-23 11:31 根据《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008的第24页第4.6.3点内容:“屋内配电装置距顶板的距离不宜小于0.8 …谢谢,正在找这个高度,终于找到了
回复
momoooo
2015年10月13日 17:15:37
34楼
学习一下哈
回复
cof1477539227447
2016年11月07日 17:58:11
35楼
看不懂,以后再研究这么细吧
回复

相关推荐