我是做监理的,听同行老监理门说PZ30用户配电箱是不能在侧面开孔的,但是好像规范上没这么说,只是从施工工艺上讲不美观,实际工作中我找不到说服施工员的理由。
我是做监理的,听同行老监理门说PZ30用户配电箱是不能在侧面开孔的,但是好像规范上没这么说,只是从施工工艺上讲不美观,实际工作中我找不到说服施工员的理由。
12楼
PZ30箱,一般不这样做,因为箱体内侧面的空间太小。但为了施工方便,可以在箱体侧面四个角的位置开孔,每个位置只能开一个孔,这样才不影响箱体结构和布线。
回复
13楼
暗装可以的,明装的话要注意美观
回复
14楼
回复
15楼
路过来学习下,谢谢分享
回复
16楼
用户配电箱能在侧面开孔吗? 答案很简单,明装不能开孔(除非能做的绝对美观,不过想想可能性不太大),暗装可以。
回复
17楼
规范上是似乎没有此项规定。不过,各地(企业)的施工工艺标准中,很多有此要求。
《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》(中国建筑工业出版社)第二版:
4.6照明配电箱(盘)安装
4.6.5照明配电箱的选择
........................................................................................。
配电箱体与配管的连接孔,应是进出线在箱体上、下部有压制的标准敲落孔,敲落孔不应留长孔,也不应在侧面开孔。
楼主需要理由,不知这条可否参考?
[
本帖最后由 dianqipanli 于 2012-10-24 05:14 编辑 ]
回复
18楼
回复
19楼
箱体侧面进出线没有问题
回复
20楼
是呀,只要不影响正常使用及美观即可~
回复
21楼
安装是肯定可以的,我们单位连安全员来检查都没有说什么,嗨嗨嗨,当初那个孔子还是我自己打的来···
回复