用户配电箱能在侧面开孔吗?
k289114516
k289114516 Lv.4
2012年10月14日 09:17:47
只看楼主

我是做监理的,听同行老监理门说PZ30用户配电箱是不能在侧面开孔的,但是好像规范上没这么说,只是从施工工艺上讲不美观,实际工作中我找不到说服施工员的理由。

我是做监理的,听同行老监理门说PZ30用户配电箱是不能在侧面开孔的,但是好像规范上没这么说,只是从施工工艺上讲不美观,实际工作中我找不到说服施工员的理由。
免费打赏
lingxuct
2012年10月14日 10:24:57
2楼
有点道理,明装PZ-30箱在侧面是没有进出线孔的,为了美观,明装PZ-30箱不宜在侧面另外开孔。

但是,暗装PZ-30箱,虽侧面也是没有现成开好的孔的,在现场为了管子少个弯,且墙内也不存在美观的问题,所以,暗装PZ-30箱在侧面开孔,个人认为,不是问题(当然,开孔不能影响箱体结构的机械强度)。
回复
老灰兔子
2012年10月14日 23:07:19
3楼
规范没有要求,实际施工中有时为了方便,经常从侧面开孔,只要做得美观,进出线不影响安全使用(符合安全要求),这样做也无可厚非。
回复
cgh5123
2012年10月15日 10:46:01
4楼

好像是可以的,我们在安装中也经常这样做,甲方和监理都没有异议
回复
liuyachao2009
2012年10月15日 15:42:36
5楼
貌似没见过明装PZ-30箱在侧面有进出线孔,电气区管解释的很清楚,学习了!
回复
tsczhangyueming
2012年10月15日 15:54:52
6楼
我认为侧面开孔是有问题的:PZ30的箱子厚度就那么一点,导轨/开关两侧的一点点空位是整理进、出线用的,如果侧面开孔的话电线/电缆怎么进出?能转过弯来吗?(按规定电管进箱子是要装锁母的,考虑下其他正常进出的线呢,还有位置吗?)
回复
qq390294557
2012年10月16日 08:52:30
7楼
貌似没见过明装PZ-30箱在侧面有进出线孔
回复
dgshyjm
2012年10月16日 16:34:55
8楼
按照规范来就行了
回复
talentdan
2012年10月16日 16:52:33
9楼
箱体侧面进出线没有问题。
回复
电力配电
2012年10月17日 15:14:48
10楼
收夺
回复
yuanxying01
2012年10月21日 10:52:48
11楼
如果是安装自己用敲制的箱子都可以,如果是PZ30箱,一般不这样做,如果在美观和安装工艺上没问题就可以,规范上没有强制规定
回复