水泵设计秒流量的探讨
llclfh
llclfh Lv.2
2007年05月28日 20:23:51
只看楼主

  我公司小区采用供水方式为变频供水,高区共计278户,请问大家算出来水泵的流量应该多大?我算出来是9L/S

  我公司小区采用供水方式为变频供水,高区共计278户,请问大家算出来水泵的流量应该多大?我算出来是9L/S
免费打赏
jjplj
2007年05月30日 13:39:09
12楼

一般不用乘1.2的,因为我的扬程算出来会乘1.1的,扬程已经放大了又把流量放大,再选泵的时候可能选的泵流量还要大,重复了。
回复
xazwh1005
2007年05月30日 15:10:19
13楼
根据该小区日用水量除以供水时间即可
回复
云飘飘
2007年05月31日 06:23:14
14楼
先计算设计秒流量,再计算最大秒流量,根据规模,然后采用一台小泵+两台流量稍大大的泵,三台流量和为最大秒流量。
回复
jjplj
2007年05月31日 09:03:36
15楼

谁教你的?
回复
xuyun028
2007年05月31日 12:30:56
16楼
是啊 按最大时用水量决定就好了.现在的变频泵都是成套设备.直接选就好了.
回复
linyinong
2007年05月31日 16:16:02
17楼
278户×3.5人/户=973人
楼上诸位再去看看《建筑给水排水设计规范》再来发言!
回复
zqs18
2007年06月01日 09:22:23
18楼
按278户,3.5人/户,300l/(人.d),6.5当量/户,时变化系数2.5,算出来设计秒流量是13.12
回复
master99
2007年06月01日 10:03:05
19楼
对,自己先去看规范把,没有就去买,干这行早晚都得用,而且总得看!
推荐,买书!!
回复
sailorcwx
2007年06月01日 10:58:13
20楼


晕。辅泵的流量不算进去的。还要有备用泵呢!按你说的两台主泵,应该是一用一备的,每台的流量要达到设计秒流量,不是最大秒流量。
回复
hjj
2007年06月02日 15:58:02
21楼
应该按12L/S选择
回复

相关推荐

APP内打开