我公司小区采用供水方式为变频供水,高区共计278户,请问大家算出来水泵的流量应该多大?我算出来是9L/S
我公司小区采用供水方式为变频供水,高区共计278户,请问大家算出来水泵的流量应该多大?我算出来是9L/S
2楼
设计秒流量从上面怎么算?你的数据顶多能定下最高时和平均时流量
回复
3楼
为什么算不出来?
每户当量6.5 水泵秒流量应该在12L/S左右。
回复
4楼
应该是最大时
回复
5楼
选用多大的口径呢?
回复
6楼
每户当量6.5的根据是什么?
回复
7楼
条件不是很清楚,但结果应该相差不是太大。
1、应明确住宅性质,一户按多少人计?比如是按3,3。5,还是4人/户;平均一户为多少当量(卫生洁具的数量会影响当量)?,比如是一厨一卫,一厨二卫,还是一厨三卫?等等~
2、当地的用水定额?各地的标准相差很大的,比如广州就是按350。
3、最后在规范附录表里查出来的设计秒流量乘以1.2就是水泵的设计秒流量。
回复
8楼
我的意思是说假设每户当量按6.5算。这个按照卫生器具的多少是可以统计出来的。
回复
9楼
选泵的话应该按实际的当量数算的,至少我们不知道户型。
回复
10楼
你的9L/s差不多 其实自己用EXCEL做个公式 计算很方便 数字一输 结果就出来
回复
11楼
晕。你说算不出来,我只是打个比方,说能算得出来,如果要准确的话当然得同7楼兄弟一样详细统计各种数据,然后计算了。
回复