水泵设计秒流量的探讨
llclfh
llclfh Lv.2
2007年05月28日 20:23:51
只看楼主

  我公司小区采用供水方式为变频供水,高区共计278户,请问大家算出来水泵的流量应该多大?我算出来是9L/S

  我公司小区采用供水方式为变频供水,高区共计278户,请问大家算出来水泵的流量应该多大?我算出来是9L/S
免费打赏
jjplj
2007年05月29日 10:08:31
2楼
设计秒流量从上面怎么算?你的数据顶多能定下最高时和平均时流量
回复
stbodhi
2007年05月29日 10:28:42
3楼
为什么算不出来?
每户当量6.5 水泵秒流量应该在12L/S左右。
回复
jue80
2007年05月29日 11:17:53
4楼
应该是最大时
回复
meng_2002_md
2007年05月29日 11:23:14
5楼
选用多大的口径呢?
回复
jjplj
2007年05月29日 13:10:45
6楼

每户当量6.5的根据是什么?
回复
liweimouse020
2007年05月29日 13:41:11
7楼
条件不是很清楚,但结果应该相差不是太大。
1、应明确住宅性质,一户按多少人计?比如是按3,3。5,还是4人/户;平均一户为多少当量(卫生洁具的数量会影响当量)?,比如是一厨一卫,一厨二卫,还是一厨三卫?等等~
2、当地的用水定额?各地的标准相差很大的,比如广州就是按350。
3、最后在规范附录表里查出来的设计秒流量乘以1.2就是水泵的设计秒流量。
回复
stbodhi
2007年05月29日 17:14:24
8楼


我的意思是说假设每户当量按6.5算。这个按照卫生器具的多少是可以统计出来的。
回复
jjplj
2007年05月30日 09:28:22
9楼
选泵的话应该按实际的当量数算的,至少我们不知道户型。
回复
ren65124385
2007年05月30日 11:01:21
10楼
你的9L/s差不多 其实自己用EXCEL做个公式 计算很方便 数字一输 结果就出来
回复
stbodhi
2007年05月30日 11:48:56
11楼


晕。你说算不出来,我只是打个比方,说能算得出来,如果要准确的话当然得同7楼兄弟一样详细统计各种数据,然后计算了。
回复