1、水系统的补水量 (1)、空调水系统运行中,一般来说,总是不同程度地存在漏水问题,如阀门、水泵等设备由于密封原因造成漏水,也由于管理原因造成水量损失。因此,在空调水系统中,为补充系统漏水量,需要设置补水系统。 (2)、理论补水量应该等于漏水量,为了设计计算简单,在确定补给水泵的流量时,可按系统的循环水量估算。通常,取循环水量的1%作为正常补给水量。但是选择补给水泵时,补给水泵的流量应满足上述水系统的正常补水量外,还应考虑发生事故时所增加的补水量,因此,补给水泵的流量不小于正常补水量的4倍。
1、水系统的补水量
备注:补给水泵单台水量怎样选取,是否可以取系统循环水量的2%,两台一用一备,事故时两台同时开启。
②在补给水箱内加药处理给水时,补给水箱不可少于两个。
一般补给水箱应有人孔、水位计、温度计、溢水管、放水管、软水管、出水管、放气管等附件。溢水管应比给水管大0.5-1倍,溢水口中心与漏斗中心应稍有偏差,使溢水易排入漏斗。当水箱高度大于1.5米时,一般应设内外扶梯。
水箱管接头及所需附件制作完毕后应在内外表面进行防腐处理。水箱内部一般按如下处理:水箱温度在30℃以下时,可刷红丹防锈漆两遍;当温度在30-70℃之间时,可刷过氯乙烯漆4-5遍;对水温在70-100℃之间时,可刷汽包漆4-5遍。水箱外部一般刷红丹防锈漆两遍,水箱经表面处理后,不得在水箱本体上直接焊接。
水温大于50℃水箱需要保温,保温层外表面温度不应超过40-50℃。