空调水系统补给水泵如何选取?
lrs23230
lrs23230 Lv.3
2005年11月25日 16:24:43
来自于中央空调
只看楼主

空调水系统补给水泵如何选取?

空调水系统补给水泵如何选取?
免费打赏
lrs23230
2005年11月25日 17:11:01
2楼
为什么没人理我?我没有师傅带,也没有规范看.诸位前辈帮帮我吧!
回复
njzxh
2005年11月25日 20:28:54
3楼


没有师傅带不怪你,没有规范看绝对是你的错.如果书不方便买,这里的资料区里东西不要太多啊,置顶贴里就有好东西.
回复
yys0411
2005年11月26日 07:48:27
4楼
扬程 比系统静压高3-5米
流量 一般取循环水流量的2%
回复
lrs23230
2005年11月26日 15:44:30
5楼
非常感谢!
回复
lrs23230
2005年11月26日 15:47:37
6楼
下了一些规范,没看完.请问初作设计看那本更好一些