请教如何确定补给水泵的扬程?
87408484
87408484 Lv.2
2006年05月11日 14:50:31
来自于采暖供热
只看楼主

小弟想请教各位如何确定补给水泵的扬程!如果我的采暖循环水泵的扬程是32M的话我的补给水泵的扬程选择多少!我看图集上面采暖循环水泵的扬程是300KPa,采暖补给水泵的扬程是700KPa它是根据什么选择出来的呢,根楼层还有关系么?谢谢各位!

小弟想请教各位如何确定补给水泵的扬程!
如果我的采暖循环水泵的扬程是32M的话我的补给水泵的扬程选择多少!
我看图集上面采暖循环水泵的扬程是300KPa,采暖补给水泵的扬程是700KPa它是根据什么选择出来的呢,根楼层还有关系么?
谢谢各位!
免费打赏
zhangxin135
2006年05月11日 15:02:23
2楼
看来你的概念不是很清楚
补水泵和循环水泵没有关系
如果补水泵接到循环水泵吸入端,就近似的系统总高+1~3米
回复
lwjlwj
2006年05月11日 16:15:05
3楼
补水给水泵的扬程一般为高于补水点压力3-5米水柱即可。楼上的为补水定压的定压点压力。
回复
87408484
2006年05月11日 16:19:52
4楼
是不是也可以看作系统的静压力加上1~3米!
回复
xiaojing94
2006年05月13日 14:23:01
5楼
补水给水泵的扬程一般为高于补水点压力20%~30%.
回复
flyingbird
2006年05月16日 00:13:20
6楼
应该由两个方面考虑:
1、循环泵运行时候补水点的压力+3米。
2、循环泵不运转时候补水点静压+3米。

取大者为补水泵扬程。
回复
softhappy
2008年10月10日 10:37:09
7楼
:o :L :( :Q
回复
cow1464862276220
2016年06月05日 16:24:05
8楼
三中方法?
回复

相关推荐