设计GET!水泵基础设计要求及事项
 牵着蚂蚁去散步
2022年06月17日 14:25:11
来自于水处理
只看楼主

1.一般要求(1)水泵基础设计必须安全稳固,标高、尺寸准确,以保证水泵运行稳定,安装检修方便。(2)按GB/T50265-97《泵站设计规范》规定:单机功率在160kw以下的立式轴流泵机组和单机功率在500kw以下的卧式离心泵机组,其机泵基础可不进行动力计算。反之,则必须进行计算,尤其是与泵房建筑结构连成整体的机泵基础。2.卧式离心泵基础设计要点(1)基础形式:按与泵房结构的联结与否可分为分离式和整体式。地面式泵房宜采用分离式基础,地下式或半地下式泵房一般采用整体式,与钢筋混凝土底版连成整体,整体式基础属泵房的结构设计内容。

1.一般要求


(1)水泵基础设计必须安全稳固,标高、尺寸准确,以保证水泵运行稳定,安装检修方便。


(2)按GB/T50265-97《泵站设计规范》规定:单机功率在160kw以下的立式轴流泵机组和单机功率在500kw以下的卧式离心泵机组,其机泵基础可不进行动力计算。反之,则必须进行计算,尤其是与泵房建筑结构连成整体的机泵基础。



2.卧式离心泵基础设计要点


(1)基础形式:按与泵房结构的联结与否可分为分离式和整体式。地面式泵房宜采用分离式基础,地下式或半地下式泵房一般采用整体式,与钢筋混凝土底版连成整体,整体式基础属泵房的结构设计内容。


(2)一般功率在100kw以下时,水泵和电动机带有底盘,可直接安装在基础上;100kw以上时,无底盘,基础面需垫以钢板或型钢。


(3)由于水泵、电动机设备经常更新变动、各厂家产品规格也不完全统一。因此在施工图设计时,必须获得生产厂的产品技术说明等资料,在浇捣基础之前,最好按实际设备的尺寸校核。


(4)对于分离式的中、小型水泵基础可参照下列经验数据设计;整体式基础可根据情况适当调整,并结合泵房的结构设计考虑。


? 基础材料通常采用不低于C20混凝土;预留螺孔待地脚螺栓埋入后,用不低于C25细实混凝土填灌固结。


? 地脚螺栓埋入基础长度为不低于20倍螺栓直径(l≥20d),螺栓叉尾长度为4d螺栓;预留螺孔深度大于螺栓埋入总长度3-5cm。


? 卧式水泵一般为块式基础,其尺寸大小一般均按所选水泵及电动机安装尺寸提供的数据确定,如无上述资料,可参照下列数据确定。



A、对带底座的小型水泵:

基础长度L=底座长度L1+(0.20~0.30)(m)。

基础宽度B=底座螺孔间距(在宽度方向上)B1+0.30(m)。

基础高度H=底座地脚螺钉的长度L2+(0.10~0.15)(m)。


B、对于不带底座的大、中型水泵:

基础长度L=水泵和电动机最外端螺孔间距L1+(0.40~0.60)(m),并长于电动机总长。

基础宽度B=水泵和电动机最外端螺孔间距(取其宽者)B1+(0.40~0.60)(m)。

基础高度H=底座地脚螺钉的长度L2+(0.10~0.15)(m)。


C、基础高度及重量:

基础重量>2.5-4.5倍机组(水泵及电动机)重量。

基础高度应不小于500-700mm;

基础顶面应高出室内地坪100-200mm,一般采用200mm。


D、预留螺孔:

当d螺栓≥40mm时,螺孔中心距基础边缘300mm。

当d螺栓<40mm时,螺孔中心距基础边缘>150-200mm,

但基础螺孔边缘与基础边缘间距不得小于100-150mm。


螺孔尺寸尚需考虑螺杆叉尾长度,地脚螺栓埋入后的混凝土填灌,密实施工条件需要。


螺孔尺寸一般为80-200mm方孔,如100mm×100mm或150mm×150mm方孔;大型水泵则≥200×200mm。


E、电机功率50kw以下的泵,设计时可以采用膨胀螺栓固定方式,其它要求与以上条款相同。



cof1608360119535
2022年06月17日 16:59:21
2楼

非常专业,非常好,非常棒,点击收藏!

回复
番茄打鲁面
2022年06月27日 20:02:42
3楼

感谢楼主分享

回复
小小倔强
2022年07月01日 14:31:08
4楼

涨知识了,谢谢分享!

回复

相关推荐

APP内打开