我公司小区采用供水方式为变频供水,高区共计278户,请问大家算出来水泵的流量应该多大?我算出来是9L/S
我公司小区采用供水方式为变频供水,高区共计278户,请问大家算出来水泵的流量应该多大?我算出来是9L/S
22楼
设备可以选择BTS-IIIB-48-?的
回复
23楼
选泵一般按秒流量乘以1.2是惯例做法,目的主要是保证供水的可靠性,因随着设备的运行和消耗,工况会有一点变化。不过我没找到该做法的设计依据。
扬程跟流量是两码事,你扬程加了系数跟流量加不加系数有什么关系?不存在重复的问题。
回复