配电室是100A的空开,现场的柜子也是100A的空开,而它的下面是125A的保险下面是三相异步电动机。请问保险起什么作用,

配电室是100A的空开,现场的柜子也是100A的空开,而它的下面是125A的保险下面是三相异步电动机。请问保险起什么作用,
免费打赏
kgg100001
2012年10月13日 16:00:19
2楼
熔断器熔断过程一般如下;
1)流过过载或短路电流时,熔体开始发热直至融化;2)熔断体汽化,电路开断;3)电路开断后的间隙又被击穿,产生电弧;4)电弧熄灭。熔断器的开断能力取决于最后一个过程。
35的大线无开断能力。
所以,必须用保险,而不能用大线
回复
baiyunlu12345
2012年10月13日 22:48:54
3楼
不懂,学习一下
回复
hanzhg54
2012年10月13日 23:50:55
4楼
楼主什么意思?想用35的线代替保险吗?
回复
zhibomm
2012年10月14日 07:32:44
5楼
应该是不可以吧
回复
keshuixiaozi
2012年10月14日 08:24:34
6楼
不用吧。直接装个直接启动不是可以了吗。还有过热保护。
回复
gucheng1869
2012年10月15日 16:46:59
7楼
楼主的意思是问有空开了为什么还设置熔断吧,防过载 毕竟空开达到额定电流是不会立即断开的
回复
bg8cci
2012年10月18日 14:41:40
8楼
三相电动机还是建议不安装保险,万一缺想容易烧电机,因为有好多电机都没有加缺相,过载保护器。
回复
我是地瓜
2012年10月18日 22:28:54
9楼
熔断器达到电机额定电流就会立即熔断吗?
回复
3288124
2012年10月19日 14:35:01
10楼
楼主的意思,是说,下级的熔断器是125A的,而上级的空开才仅仅是100A的,就算有故障的话,上级的空开就会跳闸了,熔断器起不到保护作用。的确,熔断器设置多余。
回复
一指慢
2012年10月20日 12:46:49
11楼

3288124的说法应是正解。
楼主的问题提的不十分明确,表述的不清楚。
回复