10KV 3×240的YJV电缆穿多大镀锌钢管呢?
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2012年10月12日 16:03:44
只看楼主

如题,10KV 3×240的YJV电缆穿多大镀锌钢管呢?

如题,10KV 3×240的YJV电缆穿多大镀锌钢管呢?
foreason
2012年10月12日 16:13:10
2楼
SC150应该没问题了。
回复
lingxuct
2012年10月12日 17:01:18
3楼
不管有铠或无铠,直线都用DN120就可以,因它的外径不到80mm!
回复
xinshiji168
2012年10月13日 18:28:21
4楼
谢谢!用DN100的如何?
回复
jingangdianqi
2012年10月13日 22:27:42
5楼
100的
回复
chenjialiang321
2012年10月14日 11:04:21
6楼
晕死!!!3×240的 规格,你真的认为会用镀锌线管敷设吗?见过的,用过的,都是采用桥架敷设,当然如果是工地的临时用电,走裸线也可以
回复
lingxuct
2012年10月14日 11:36:28
7楼

据我所查到的数据,240带铠电缆的外径有72mm,规范要求保护钢管内径不小于电缆外径的1.5倍,100的就不够了。
当然,过一墙长度在1米左右,不影响电缆穿过及运行,100的也可以(有弯头就不行)。
回复
forget4369
2012年10月14日 17:16:22
8楼
应该是用大于外径1.5倍吧
回复
xinshiji168
2012年10月15日 13:56:10
9楼

谢谢!
回复
xinshiji168
2012年10月15日 13:56:49
10楼

。。。
回复
smxzyjsxygbz
2012年10月16日 18:20:35
11楼
呵呵,楼主挺能想,镀锌钢管 ,SC是焊接钢管啊 ,要用SC120
回复

相关推荐

APP内打开