如题,10KV 3×240的YJV电缆穿多大镀锌钢管呢?
如题,10KV 3×240的YJV电缆穿多大镀锌钢管呢?
12楼
高压电缆大多数都是带铠装的,其线路一般都是直埋或者是电缆沟敷设,如果要穿管,那么大多数情况下都是局部过马路或者过墙等直线段穿管敷设,这种情况下,用DN150就可以,如果铠装电缆穿管敷设还有弯头,那么是穿不过去的。
回复
13楼
n你说的是低压电缆吧,这个10kv的中压电缆,外jing也是8cm?
回复
14楼
我有《设计手册》可以查到,楼上说的有多大啊?
低压电缆YJV22-0.6/1 3X240+1X120的只有60mm;
高压电缆YJV22-10/6 3X240 的外径只有69mm!
回复
15楼
为什么不用图集04DX101-1呢?
按照里面的表格选就没问题啊
好吧 10kV的。。。我没看清楚。。。两次...
[
本帖最后由 foreason 于 2012-10-17 08:56 编辑 ]
回复
16楼
方法:
先查样本所选用规格电缆外径,再X1.5,多看看规范!
回复