变压器的联结组别
chwsy_gzl
chwsy_gzl Lv.2
2007年05月28日 11:45:26
来自于变压器
只看楼主

请教各位朋友:变压器的联结组别Dyn11与Yyn0这两种方式在选择变压器时应考虑那些方面?

请教各位朋友:
变压器的联结组别Dyn11与Yyn0这两种方式在选择变压器时应考虑那些方面?
免费打赏
sheshi38du
2007年05月28日 12:17:43
2楼
就目前来说就别考虑Y,yn0了,就用D,yn11吧
回复
chwsy_gzl
2007年05月28日 15:04:25
3楼
就目前来说就别考虑Y,yn0了,就用D,yn11吧
用Dyn11比用Yyn0有什么好处啊?以前不都是Yyn0吗?
回复
翻转太极
2007年06月26日 23:51:30
4楼
1. D,ynll联结组能保证供电质量和提高变压器效率
2. D,ynll联结组零序阻抗小
3. D,ynll联结组更利于低压侧单相接地故障的切除
4. D,ynll联结组带不平衡单相负荷能力大
详细介绍请到http://co.163.com/forum/content/224_785805_1.htm 《D,ynll联结组配电变压器的供电特点》
回复
zigj
2007年06月27日 10:00:45
5楼
D,ynll的优点上面的同行都说的很清楚了,但如果是一个老系统的增容,原有的变压器是Yyn0的,建议还是选Yyn0,因为还要考虑到联络和并列运行等问题.
回复
tcchezhong
2007年06月27日 10:06:09
6楼
有并列要求的变压器,注意相位的选择.用哪个自己确定.
回复
gwgssh
2007年09月25日 09:05:43
7楼
《变压器极性与接线组别》(pdf格式)
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=293182&fromuid=377015
回复