关于在两台并联冷却塔之间加平衡阀的问题
trioneszf
trioneszf Lv.2
2007年05月28日 09:44:04
只看楼主

最近看到有的地方说要在两台并联的冷却塔之间要加平衡阀,不知道是什么原因,这个平衡阀的主要作用是干什么的?请各位高手赐教...

最近看到有的地方说要在两台并联的冷却塔之间要加平衡阀,不知道是什么原因,这个平衡阀的主要作用是干什么的?请各位高手赐教...
fengjiji
2007年05月28日 10:58:40
2楼
13661180245
回复
vincent_nk
2007年05月28日 11:14:22
3楼
冷却塔也有串联吗?
回复
我是发财哥
2007年05月28日 13:16:09
4楼
正常设计可以必免使用平平衡阀.
回复
trioneszf
2007年05月28日 14:53:21
5楼
我就是想知道这个平衡阀是起到什么左右,还有四楼说的正常设计是指什么情况?
回复
我是发财哥
2007年05月29日 08:37:59
6楼
就是为了防止发生两二冷却塔供水不平均出现,多的那个塔会溢流.其实是设计出了问题,只要同一个主管供回水,冷却塔液面高度一置通过阀是能调整好的.
理论上说旁通是没有意义的,冷却塔的流量是额定的你将多余没有热交换的水直接旁通到另一个塔也只是为了不溢.
回复
chenxinping123
2007年05月29日 08:57:33
7楼
平衡阀当然是平衡两者的阻力,保证两塔的供水量与设计流量一致,防止一塔在补水的同时另一塔在溢水.

最好是在塔之间加一平衡管,平衡阀好象很贵.
回复
trioneszf
2007年05月29日 09:17:20
8楼
冷却塔好象都是一种并联的吧,那种情况的出现是什么原因产生的?
是因为水管阻力的问题产生的吗?要是型号一样的冷却塔是不是就不存在这个问题??
回复
jetmee
2007年05月29日 14:37:23
9楼
冷却塔串联目前没见过
也许将来会设计吧
科学发展的太快
什么都不好说啊
呵呵
回复
jian2194
2007年05月29日 18:24:32
10楼
并联冷却塔之间加平衡阀

第一次听说
回复
tnx6809
2007年05月30日 14:42:55
11楼
有的业主有要求,主要是防止水盘溢水,如果你想平衡阀太贵的话,加平平衡管也可以.