最大电流是563A,功率约337KW的设备,正常的电缆应该是240,问题是现在只有一根150的加一根95的电缆,请问:这两根并在一起的电缆是按245的电缆计算承载电流?还是只能按两根95的电缆来计算承载电流啊?
最大电流是563A,功率约337KW的设备,正常的电缆应该是240,问题是现在只有一根150的加一根95的电缆,请问:这两根并在一起的电缆是按245的电缆计算承载电流?还是只能按两根95的电缆来计算承载电流啊?
12楼
并联同种电缆按电缆数量去相应系数
回复
13楼
一楼正解!出处忘记了····
回复
14楼
不同规格的电缆不能并联使用。同规格的电缆并联使用时载流量是要打折的(比如两根95的并联后截面不能按190算),具体是怎么折算的记不清了,期待高人出现!
回复
15楼
630KVA干式变压器输出总开关能调多大电流?
回复
16楼
同长度同型号规格电缆,可以并列。要乘0.8并列系数
回复
17楼
1000a
回复
18楼
这个两根并联使用的系数可以查建筑电气常用数据。上边比较详细。
回复
19楼
电流分配是与线阻抗成反比例
电缆截面不一样,表面温度也不一样
回复
20楼
可以使用,按2*95使用,但是必须注意相序....
回复
21楼
以前到还真没有考虑过这个问题,一般都是习惯性找同样截面双拼或三拼。但温度不一样为什么就不能一起敷设,好比一根电缆40°,一根70°,只要是都在90°工作温度范围内,就算有温差也是可以接受的吧