请教:并在一起的电缆如何计算承载电流
zv2000
zv2000 Lv.2
2012年10月11日 23:28:30
只看楼主

最大电流是563A,功率约337KW的设备,正常的电缆应该是240,问题是现在只有一根150的加一根95的电缆,请问:这两根并在一起的电缆是按245的电缆计算承载电流?还是只能按两根95的电缆来计算承载电流啊?

最大电流是563A,功率约337KW的设备,正常的电缆应该是240,问题是现在只有一根150的加一根95的电缆,请问:这两根并在一起的电缆是按245的电缆计算承载电流?还是只能按两根95的电缆来计算承载电流啊?
免费打赏
iamcmh
2012年10月12日 09:02:06
2楼
不同型号电缆不能并联
回复
zdx801222
2012年10月12日 10:22:34
3楼

求出处
回复
feidankt66
2012年10月12日 10:30:46
4楼
2跟150的可以并联使用;但是要看你的敷设环境,是线槽敷设还是埋地敷设?那么埋地有没有再穿管后埋地还是直接埋地铺沙盖砖?还有一种是走电缆沟。还有你的电缆距离?这些都跟电缆选择有关系的,请多看看这方面的资料,厂家也说明书上也有。
回复
iamcmh
2012年10月12日 10:31:00
5楼
低压配电设计规范 GB 50054—2011

6.3.7 多根并联导体组成的回路采用一个过负荷保护电器时,其线路的允许持续载流量,可按每根并联导体的允许持续载流量之和计,且应符合下列规定:
1 导体的型号、截面、长度和敷设方式均相同;
2 线路全长内无分支线路引出;
3 线路的布置使各并联导体的负载电源基本相等。
回复
zdx801222
2012年10月12日 10:40:46
6楼

多谢!学习了
回复
ssqqugamd
2012年10月12日 18:28:44
7楼
原则上不可以,但临时或短时使用可以的,50米略短些.我们的发电机试验时用过,两根150和两根95的一样长,负载100%时150是400A,95是215A,连续4小时,150表皮温度最高在73度.
你可以先空载,再加25%-50%-75%-100%的负载试试看,电流分配是与线阻抗成反比例,100%时电流和温度同不超标就行.
回复
yjpxg8
2012年10月13日 09:28:48
8楼
是呀,只能临时用,长期不可以,这个可以找规范看一看
回复
杜子勝
2012年10月13日 09:54:55
9楼
两根不同截面的电缆并联使用后,两根电缆温度不同,长期使用肯定是不行的。
回复
zyw3369
2012年10月13日 20:12:31
10楼
分开算相加,还要考虑降容及温度校正
回复
cgh5123
2012年10月15日 11:01:11
11楼

是啊!是啊!以前没有注意过这条规范,现在学习了
回复

相关推荐

APP内打开