最大电流是563A,功率约337KW的设备,正常的电缆应该是240,问题是现在只有一根150的加一根95的电缆,请问:这两根并在一起的电缆是按245的电缆计算承载电流?还是只能按两根95的电缆来计算承载电流啊?
最大电流是563A,功率约337KW的设备,正常的电缆应该是240,问题是现在只有一根150的加一根95的电缆,请问:这两根并在一起的电缆是按245的电缆计算承载电流?还是只能按两根95的电缆来计算承载电流啊?
22楼
低压配电设计规范 GB 50054—2011
6.3.7 多根并联导体组成的回路采用一个过负荷保护电器时,其线路的允许持续载流量,可按每根并联导体的允许持续载流量之和计,且应符合下列规定:
1 导体的型号、截面、长度和敷设方式均相同;
2 线路全长内无分支线路引出;
3 线路的布置使各并联导体的负载电源基本相等。
回复
23楼
这个用电企业资金不咋的 要不怎么舍不得另买一根 出事故就后悔莫及了
回复
24楼
四芯电缆啊,可以学习
回复
25楼
我们常这样用,没有什么不可以,搞得富余一点就行了。
回复
26楼
每天来论坛看看是学了不少东东,谢谢
回复
27楼
很多不同型号的电缆是由相同的单丝绞合而成,所以对于“不同型号的电缆不能并联”的说法想不通。粗电缆并联细电缆不就是相当于多加了几根单丝吗?
回复
28楼
学习了,多谢!
回复
29楼
不正规,即使能用,万一出问题你就惨了!
回复
30楼
不同型号电缆不能并联
回复
31楼
那我一个断路器下面接线 3*10平方一组,3*6平方一组,这样也不可以?
回复