各位高手:对于风冷式冷水机组,在什么情况下,会导致系统低压过低使压缩机开启低压保护;又是什么情况下会导致高压过高,使压缩机开启高压保护。我们只说比较常见的情况。还有就是当水机在额定工况(比如外界环境温度为35度)下满足要求后,如果在实际使用中使用低温制冷,比如在室外温度为30度时制冷,怎样才能让压缩机进气口的低压不至于过低?冷水的进出口温度为7度和12度不变哦。只调机器怎样能达到目的?
你说的低温制冷是指冷凝侧外界温度较低的时候吧。
这时候你可以通过降低冷凝风扇转速来保证蒸发压力不会太低。理论上是可以保证进出水7和12不变
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/piaog.gif)
回复
3楼
受气温的变化,降低风速是可升高压力,要想平稳控制出水温度,这个风速要通过微电脑检测去控制可控硅的导通大小来实现风扇风速控制,这种方法较平稳。还有:1 利用吊扇调速器控制风速,2 利用温控器控制风扇的开停,3 加装压力传感器控制风扇开停,这个也较平稳
回复
4楼
受气温的变化,降低风速是可升高压力,要想平稳控制出水温度,这个风速要通过微电脑检测去控制可控硅的导通大小来实现风扇风速控制,这种方法较平稳。还有:1 利用吊扇调速器控制风速,2 利用温控器控制风扇的开停,3 加装压力传感器控制风扇开停,这个也较平稳
回复
5楼
写的很不错
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/jiayou.gif)
回复
6楼
回复
7楼
对于风冷式冷水机组,在什么情况下,会导致系统低压过低使压缩机开启低压保护 1 制冷剂不足 2 气温低 3 蒸发器脏 4 内风机风速变慢 5 膨胀阀开启小、脏、坏,6 压机换得过大 8 蒸发器至压机吸气管段有凹着形成二次节流
又是什么情况下会导致高压过高,使压缩机开启高压保护 1 制冷剂过多 2 冷凝器有污厚 3 外风机坏、转速变慢 4 加假制冷剂 5 膨胀阀开启小 6 压机换得过大 7 膨胀阀前端有堵 。这些都是系统罗辑含接关系
我只向力博特、青銅器、音乐迷、可贵 四位老师在家电维修杂志社论坛学制冷方面的知识,现只学到他们的皮毛。是青老师叫我有空来这里游游水的,看水有多深,这里确实很深,大多数都是大学生以上,我农民佬只会加减剩除与拿助头,有时会乱想一通,今日心情好点特发二帖
回复
8楼
还一帖高低保护原因怎不显示?去倍一下我老婆,她生病啦,
回复
9楼
学习了。。。高手好多,我才入行
回复