变压器低压侧差动用CT应安装在出线开关上方还是下方
goolzxt
goolzxt Lv.2
2007年05月26日 11:44:18
来自于变压器
只看楼主

一台6/0.4KV的变压器高压侧与低压侧有差动保护,那么低压侧的CT应安装在变压器出线开关的上方还是下方,为什么???请各位高手赐教!!!

一台6/0.4KV的变压器高压侧与低压侧有差动保护,那么低压侧的CT应安装在变压器出线开关的上方还是下方,为什么???请各位高手赐教!!!
免费打赏
lizhenbao_jinan
2007年05月26日 14:30:49
2楼
我认为应该装在低压侧开关的内侧,就是变压器侧。

理由就是变压器差动保护的保护范围是变压器内部故障及其引出线,不包括低压侧断路器,另外我个人认为一个保护功能的保护范围太大并不好。
回复
chengfuchun70
2008年06月28日 15:10:55
3楼
应在开关的下方,差动保护范围才有效
回复
冬天的雨
2008年06月30日 21:13:16
4楼
应安装在变压器出线开关的下方
回复
酉雪
2008年07月01日 07:38:51
5楼
差动保护的电流互感器应该在进线开关的上方和出线开关的下方。
回复
sjjwqm
2008年07月10日 17:24:15
6楼
差动保护的电流互感器应该在进线开关的下方和出线开关的下方。
回复
bambimwangyi
2008年07月12日 10:24:46
7楼
看一份图纸就知道了嘛,要知道安在哪里,应当弄明白其保护范围就简单了.
回复
xiaohoo
2008年07月13日 17:43:50
8楼
同意2楼的见解。
主变差动是用来保护主变的,一般不要求连带保护开关。开关毕竟有自己的主保护来负责,如果主变差动连同开关一起保护,就存在一个保护配合问题和保护误动问题,降低了差动保护的可靠性。所以最好还是把CT装在高低压开关的主变侧为宜
回复
sikongshan
2008年07月14日 14:32:33
9楼
我同意2楼的见解。从差动保护的原理看,如接在开关的外侧,那么每次对变压器送电时,高压侧开关先合,低压侧开关后合,则差动保护断电器中就有了差动电流,对不对?
回复
cosionlxb
2008年08月06日 23:54:37
10楼
9# 大 中 小 发表于 2008-7-14 14:32 只看该作者
我同意2楼的见解。从差动保护的原理看,如接在开关的外侧,那么每次对变压器送电时,高压侧开关先合,低压侧开关后合,则差动保护断电器中就有了差动电流,对不对?

不是这样的,主变高压侧空投变压器时,是要躲过合闸的历次涌流
回复
xianliangli
2008年08月07日 15:50:47
11楼
变压器两侧,不包括断路器
回复