地下拉梁钢筋与桩基独立承台中的柱或剪力墙插筋的关系
wct75
wct75 Lv.4
2007年05月26日 11:21:40
来自于建筑施工
只看楼主

当设计没有明确要求时,地下拉梁钢筋(3级钢)伸进承台中是要与桩基独立承台中的柱或剪力墙插筋相交(设计拉梁与桩基独立承台在同一标高面上)还是仅仅只要满足锚固要求即可?(注:单桩承台2500长*2500宽*1000厚;5桩承台4500宽*7200长*1500长;16桩承台12000宽*12800长*2000厚,单位为MM。)

当设计没有明确要求时,地下拉梁钢筋(3级钢)伸进承台中是要与桩基独立承台中的柱或剪力墙插筋相交(设计拉梁与桩基独立承台在同一标高面上)还是仅仅只要满足锚固要求即可?(注:单桩承台2500长*2500宽*1000厚;5桩承台4500宽*7200长*1500长;16桩承台12000宽*12800长*2000厚,单位为MM。)
免费打赏
wangym368
2007年05月30日 10:40:03
2楼
以下是陈教授答复(一)
基础问题
1》 问:基础梁的钢筋伸入承台还是按贯穿处理?
答:基础梁如果梁面平承台面,基础梁是用来连接承台梁的,梁筋可直接按Lae锚固在承台中,但最好将箍筋伸至承台内。基础梁如果是梁底面平承台底面的,也可直接按Lae锚固在承台中,箍筋可不伸至承台内。如果基础梁是直接相互交错的,应按基础梁通长考虑,这时钢筋只考虑连接问题,不考虑锚固问题。
回复
yong3723
2007年05月30日 16:29:28
3楼
我在深圳福田区做过一个工程,按规范和设计要求,基础梁猫入承台内lae即可,但是验收时质检站不同意,强制要求基础梁钢筋伸到承台对边并加弯锚(梁面平承台面).
回复
jbp1009
2007年07月10日 10:07:36
4楼
(梁面平承台面). 设计院: 梁底支座负筋伸出长度从承台边计,按普通框架梁梁面负筋处理;除注明外,梁筋锚固从柱(墙)边计
回复
plichunfu70
2008年10月22日 18:53:10
5楼
谢谢大家的解释,再次表示感谢
回复
凌云鸿
2008年10月22日 20:51:40
6楼
06G101-6图集的P45有具体的说明啊!你去看看下就知道了