向大家请教管路系统问题
fry456
fry456 Lv.2
2007年05月26日 10:18:03
来自于制冷技术
只看楼主

各位高手大家好,有个问题想向大家请教下,希望各位能赐教具体问题:>>我们在中山某商场做了一个中央空调系统工程,主机及末端设备均采用了开利的机组,冷冻水系统呢,从主机房经集水器出来后分别分为两个分支管路,并且每个分支管路各负责5台吊顶风柜的供水,现在目前的情况就是出了第二分支管路上的,最前端的3台吊柜均出现不够冷的情况,而第一分支管的五台机和第二分支管的后面两台机,均冷得要命呐,呵呵

各位高手大家好,有个问题想向大家请教下,希望各位能赐教

具体问题:>>我们在中山某商场做了一个中央空调系统工程,主机及末端设备均采用了开利的机组,

冷冻水系统呢,从主机房经集水器出来后分别分为两个分支管路,并且每个分支管路各负责5台吊顶风柜的供水,

现在目前的情况就是出了第二分支管路上的,最前端的3台吊柜均出现不够冷的情况,

而第一分支管的五台机和第二分支管的后面两台机,均冷得要命呐,呵呵

目前已处理过,但未达到效果的措施有:对第二分支管最前端的三台机,1、进行了清洗过滤网,2、并拆除了管路上的Y过滤器网,3、对吊柜进行了反冲洗,4、对每台吊柜的入水口进行了管径加大,由原来的DN32改为DN40,5、曾试过将后面的两台机关掉水,但是三台机的效果仍达不到要求效果。

现在想请大家帮忙分析下,问题真的是出在那个地方较多呢?谢谢大家,谢谢
免费打赏
tfxrj
2007年07月02日 18:13:02
12楼
你测第二组前三台中每台进出水管上的压差,和后两台的比较一下,看前三台的压差是否比较小.如果是这样,还是流量有问题.先查前三台内的气体是否排尽,就是把排气阀好好查一下.最好你把系统的水压图做一下,在水压图上看一下系统压力分布情况.你先看一下,还有什么问题,我们再交流.