水池容积大于500立方的疑惑?
lineng3495
lineng3495 Lv.2
2007年05月26日 01:06:05
只看楼主

一幢一类商住楼,经计算,其水池容积大于500立方.请问一般是怎么做的?如果是分格,谁有做过分格的吗?可以附张图做下参考吗?真心的谢谢~~!@

一幢一类商住楼,经计算,其水池容积大于500立方.请问一般是怎么做的?如果是分格,谁有做过分格的吗?可以附张图做下参考吗?真心的谢谢~~!@
免费打赏
linyinong
2007年05月26日 09:53:05
2楼
在设计手册上都有!
回复
xjsunjunfeng
2007年05月26日 22:52:31
3楼
应该是考虑了生活和消防水一起的吧
要不怎么会有那样打
具体做法规范上有
回复
lineng3495
2007年05月27日 00:26:53
4楼
只是储存了消防用水,包含室内和室外消防水量.没有生活用水.具体算法:(30+40)*3.6*2(消火栓)+100(喷淋估算)>500m3
回复
ggliming1973
2007年05月27日 01:22:43
5楼

周边环境那么差吗?市政管网如能保证室外消防水量(主要是市政引入管的管径大小),最好不要把室外消防水量纳入消防水池,否则,你的泵须室内室外分开,产生一系列问题使系统特别复杂
回复
eraser1026
2007年05月27日 01:56:12
6楼
楼上说的很对,如果开两个口(在不同市政给水管上)的话,不要考虑室外消防水量,如果只有一路进水的话那就没办法了,还有一个办法就是看看有没有景观用水的,有的话室外可分到景观用水里面,但是要看是否满足150米的保护半径
回复
f_jg2003
2007年05月27日 09:56:47
7楼
你就用混凝土把水池隔开吧,只要一边放水检修时另一边能正常使用就行了。
回复
小有所成
2007年05月28日 10:08:29
8楼
下面是本人做的540m3消防水池
回复
胡子渣
2007年05月28日 10:13:25
9楼
这个网里有可以下载的大于500吨水的水池的分格图!你去下载看看!
回复
youwei_hi
2007年05月28日 10:20:43
10楼
看看图籍了,设置导流墙.
回复
maksim32
2007年05月28日 15:56:16
11楼
这里我有一点困惑
如果在水池中间加墙就算彼此相对独立的话,那么假设600立水量
只需做600立水池中间加墙隔成两个300立就行吗?
回复

相关推荐

APP内打开