紧急求助变压器问题!
ysh8768
ysh8768 Lv.2
2007年05月25日 22:29:22
来自于变压器
只看楼主

我厂现有10KV 315KVA变压器一台,平均每月的有功电量为70000KWh左右,我不知道该怎么计算现有负荷的功率是多少,变压器的负荷率又是多少?而且我厂马上要扩大生产,新建厂装机功率大概在300KW左右,不知道仅用现在这台变压器能否承受?如果不能承受,是不是该再买一台变压器?再买的话该买多大容量的变压器?怎样才能省钱而又有效啊?

我厂现有10KV 315KVA变压器一台,平均每月的有功电量为70000KWh左右,我不知道该怎么计算现有负荷的功率是多少,变压器的负荷率又是多少?而且我厂马上要扩大生产,新建厂装机功率大概在300KW左右,不知道仅用现在这台变压器能否承受?如果不能承受,是不是该再买一台变压器?再买的话该买多大容量的变压器?怎样才能省钱而又有效啊?
免费打赏
yjig
2007年05月25日 23:38:38
2楼
仅仅从有功电量的大小是无用的,非常简单,你看一下电流表,315KVA的额定高压电流是:18A,低压电流是:455A,300KW的低压电流约是450A(经补偿到0.95)。300KW的高压电流约是18A(经补偿到0.95)。
自己算一下,差多少。
回复
ljs1399
2007年05月26日 01:13:04
3楼
你的变压器应该要换大,现有的变压器按300KW负荷运行的话。是不经济运行。应该换成400KVA。
回复
ysh8768
2007年05月26日 02:24:05
4楼
谢谢楼上两位的回答,但是我还是想知道有什么省钱的办法解决这个问题?
回复
yjig
2007年05月26日 15:30:32
5楼
什么省钱的办法解决这个问题?
你首先得明白现在使用的变压器平均负载电流是?最大负载电流是?
自己不说,别人怎帮你?
回复
ysh8768
2007年05月26日 20:22:35
6楼
五楼的朋友,现在的平均负载电流大概在180A左右,最大负载电流大概是220A左右.谢谢你的帮助~!
回复
yjig
2007年05月26日 20:52:58
7楼
你的变压器目前剩余的功率余量=455-220(A)
建议换500KVA变压器,500KVA变压器可输出722A,
目前你的变压器最大负载电流是220A,如果新增300KW负载,按功率因素=0.95计算,300KW的负载电流是480A。
那么所有的负载投运后的电流=220+480=700A
此时500KVA变压器的负载为97%
如果你的220A的负载持续时间很长(超过1小时),或将来还有新增负载的可能,建议换630KVA的变压器。630的变压器肯定足够。
回复
shaofuqiang1958
2007年05月26日 23:24:48
8楼
7楼说的不错.需要考虑冗余量和以后可能的用电量增加.我支持7楼的说法.
回复
coca2006
2007年05月26日 23:43:03
9楼
最好还是换630的,满负荷工作和超负荷工作的变压器损耗是很大的~~容量在70%的情况下是最经济的,
回复
ysh8768
2007年05月27日 18:39:02
10楼
谢谢各位的热心解答,是否还有省钱的办法呢?更换大的变压器后还要重建配电房,麻烦的啊
回复
banqiao14
2007年05月27日 22:30:51
11楼


同意,变压器的不变损耗和可变损耗相等的时候最经济,




要想马儿跑得快,有要马耳不吃草,可能吗?
回复

相关推荐