地下室防水渗漏求解!!!
jack2000-3
jack2000-3 Lv.2
2004年09月07日 20:18:45
来自于建筑施工
只看楼主

我施工当中有一地下室由于砼浇筑存在严重漏振及卷材也未施工好造成渗漏比较严重,试过多种读漏方法均未奏效。 次工程地下防水简介如下: 1、地下室底板标高为-3.6米,地下水位在3米左右,枯水期盈水期超过此水位。 2、为800MM双向筋底板,且四周为1米高砼墙,砼墙上为490MM红砖。 3、砼内掺如水泥用量的15%的膨胀剂,但振捣存在大问题,严重漏振。 4、底板及外墙均粘贴4MMAPP卷材,在底板与墙处有接槎,未处理妥当,存在带水作业。

我施工当中有一地下室由于砼浇筑存在严重漏振及卷材也未施工好造成渗漏比较严重,试过多种读漏方法均未奏效。
次工程地下防水简介如下:
1、地下室底板标高为-3.6米,地下水位在3米左右,枯水期盈水期超过此水位。
2、为800MM双向筋底板,且四周为1米高砼墙,砼墙上为490MM红砖。
3、砼内掺如水泥用量的15%的膨胀剂,但振捣存在大问题,严重漏振。
4、底板及外墙均粘贴4MMAPP卷材,在底板与墙处有接槎,未处理妥当,存在带水作业。
5、发现渗漏后在底板上已封压了100MM的砼并有反向配筋,并掺如了类似有机硅防水剂
6、将墙面凿出120MM即一块砖的厚度,抹的砂浆,分5成的活,并掺如了HM1500侵透型防水材料。

现在的接仍存在一定程度慢渗现象,比较头疼,如今此工程以完工两年了,仍在维修,但效果始终不好,先在此发出此信息,请教各位高手给出出主意!
免费打赏
shitou4465
2004年11月19日 21:59:55
12楼
小的缝隙一段时间后会自行消失;大的必须采取措施:重点是怎样找到渗漏点。
回复
leita
2004年11月29日 22:30:41
13楼
我也比较推荐RMO也叫“堵漏灵”还有永宁液就是DPS/TS带水作业也没有关系,只要水压不会大得将材料冲走都可以,因为现在实在难以找到漏点所以建议满做!!我们的工程地下室也出现漏水,就是这么做的,他们厂家会有专业人员和专业做法知道,联系他们就行,你自己查一下吧,免得别人说我作广告!!
回复
lzk740101
2004年12月14日 11:27:15
14楼
我这里也有一工程渗水较严重,地下室-6。7米外为一渣沟,常年生产水,一直没有得到解决由此得益非浅,感谢
回复
yaojianwen1976
2004年12月14日 11:34:57
15楼
先用井点降水将水位降至底版以下,然后再进行防水施工,将底版与墙体交接出重新做卷材防水?
回复
zy1393697
2004年12月19日 17:36:54
16楼
按你所述底板渗水可能性不大,因为800MM砼板自身已可抗水,何况你又加100,我想问题是在侧壁,以上帖子的办法都可行,但都不会彻底解决,因为现在找不到漏点,而且施工时带水作业这是娘胎带的病,没法!处理过几回这样的地下室,都没找到什么好办法,处理效果都不理想.业主和监理也没法,只能将就,水大了就在边上留水沟,定期排水.如果有好办法我会和大家一起分享,谁让咱们干这行了.
回复
zy1393697
2004年12月19日 17:42:19
17楼
有一种高分子聚乙烯丙纶的卷材可以湿作业,而且它的粘贴材料是水泥掺801防水剂,价格便宜.可以一试.
回复
flypomo
2004年12月22日 10:09:46
18楼
假如是卷材未施工好的话,我建议还是将原有的卷材撕开,刮除失效的黏结剂,用二甲苯擦洗干净,然后重新做卷材防水层,不然交工后又是麻烦事情
回复
海阔天空0
2004年12月22日 10:10:09
19楼
楼主必须先设法找到渗漏点,尤其注意是底板还是侧壁。如果无法找到,就要根据渗透水压的大小确定。防水涂料、堵漏宝及灌注环氧树脂,都要有一定的水压条件。
回复
yuanchangcun
2004年12月27日 16:20:45
20楼
把混凝土漏点找到,打进去15mm,用吸管把水引开,用堵漏王,或快凝水泥即可。价钱便宜,效果明显。可以试一试。
回复
presly
2005年01月01日 21:29:58
21楼
如果地下水水压力很大的话,用导管先引出水,使其水压力减少,然后再封堵
回复